收藏|消防给水设施考点汇总
玖九
玖九 Lv.3
2018年05月21日 12:02:21
只看楼主

一、消防给水系统的分类(比较重要得是按水压分类) 二、消防水泵 (一)设置要求 1、消防给水泵:消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵。 2、消火栓系统与自动喷水灭火系统宜分开设置消防泵。 3、一用一备、二用一备。 4、可不设备用泵的规定(新规中有变化的地方):①建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。

一、消防给水系统的分类(比较重要得是按水压分类)

640.webp (87).jpg

二、消防水泵

(一)设置要求

1、消防给水泵:消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵。

2、消火栓系统与自动喷水灭火系统宜分开设置消防泵。

3、一用一备、二用一备。

4、可不设备用泵的规定(新规中有变化的地方):①建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。②室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。

(二)如何选用

1、产品质量、流量Q、扬程H满足要求。

2、Q-H性能曲线无驼峰、无拐点。零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计压力的120%。

3、出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

4、采用电动机驱动的消防水泵,应选择电动机干式安装的消防水泵。

5、同一泵组选用同型号水泵,且工作泵不宜超过3台。

(三)串联和并联

1、串联:①将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且泵同时运行。②流量不变增加扬程。③采用相同型号、相同规格的消防泵。④开启顺序按水流方向,先开启前面的,后开启后面的。

2、并联:①两台或以上的泵同时供水。②扬程不变,增大流量(但单台泵的流量下降)。③采用相同型号、相同规格的消防泵。

(四)消防水泵的吸水

1、应采用自灌式吸水,即泵轴的高程要低于水源的最低可用水位。


640.webp (88).jpg

2、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。


3、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。

(五)消防水泵的管路布置要求

1、吸水管:①吸水管应保证不漏气②吸水管≥两条③偏心异径,管顶平接,避免形成气囊④吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm。


640.webp (89).jpg

2、出水管:①应设止回阀、明杆闸阀;②用蝶阀时,应带有自锁装置。

3、消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:①消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。②消防水泵吸水管宜设置空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.1MPa。


640.webp (90).jpg

640.webp (91).jpg

4、流量和压力测试装置:①消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。②消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。③每台消防水泵出水管上应设置D/V65的试水管,并应采取排水措施。

(六)消防水泵的启动装置及动力控制

1、消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

2、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。

3、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

(七)消防水泵控制柜的设置要求

1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

3、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。

4、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,防护等级不应低于IP30,与消防水泵设置在同一空间时,不低于IP55。

5、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

(八)消防水泵的动力装置

1、消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作为动力装置。

2、消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。

(九)消防水泵安装前检查

1、外观质量:表面光滑无缺陷,大红漆,尺寸、型号与图纸、设计说明一致。

2、材料:外壳球墨铸铁,叶轮青铜或不锈钢(旋转时抗疲劳抗侵蚀性能好)。

3、结构:牢固、易于维修和更换零件,有旋转方向的箭头,最低位置有放水旋塞。

4、机械性能:与设计型号一致,轴封良好,无线状泄漏。

消防水泵控制柜:功能满足设计要求,表面平整,涂色均匀,面板上按钮齐全,且有功能标示。

(十)消防水泵的安装

1、工种交接:安装前对基础进行复核,检查。

2、安装前对水泵进行手动盘车,检查灵活性。

3、水泵的减震措施:橡胶隔震垫、橡胶剪切减震器、弹簧减振器。

4、水泵外轮廓面与相邻墙和机组的间距应符合要求。

5、泵的吸水管变径连接时应采用偏心异径管件,管顶平接。

(十一)消防水泵的监测验收

1、对照图纸,检查泵及组件的规格、型号、数量符合设计要求。

2、吸水管、出水管的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记。

3、自灌式吸水,保证全部有效储水被有效利用。

4、功能试验:出水管上的试水阀,主备电源互投,水泵的现场和远程启动,反馈信号。

5、停泵时,水锤消除设施后压力不超过水泵出口设计压力的1.4倍。


chenfengpo2007
2018年05月21日 15:17:28
2楼


好东西

回复
wangxueleiyy
2018年05月21日 17:03:57
3楼

谢谢楼主的资料

回复
bendannihao
2018年05月22日 08:57:52
4楼

收藏了

回复
wxlyy
2018年05月24日 09:08:35
5楼

谢谢楼主的资料

回复
永恒的爱
2018年05月24日 10:06:00
6楼

总结到位,学习啦

回复
lykyukun
2018年05月26日 16:19:06
7楼

多谢楼主分享

回复
szg169
2018年05月29日 12:05:53
8楼

学习了,感谢分享!

回复
阳光心情
2018年12月18日 17:34:57
10楼
谢楼主分享
回复
chinalxb
2019年02月09日 12:14:17
11楼
谢谢分享!
回复
清风疏竹
2020年06月12日 10:12:47
13楼

正需要,好资料,收藏了,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开