随着社会的飞速发展,建筑安装工程中给排水工程有着重要的地位,管道安装的好坏也影响着建筑后期质量的重要因素之一,因此为了能够更好的了解给排水工程,就让我们看看平时工程中所遇到的工程质量问题。 一、支架的安装 1、正确的安装: 图中的pvc排水管道安装支架间距布置合理符合规范,支架也进行了倒角处理这样的安装也让人看着美观。 2、错误的安装:
随着社会的飞速发展,建筑安装工程中给排水工程有着重要的地位,管道安装的好坏也影响着建筑后期质量的重要因素之一,因此为了能够更好的了解给排水工程,就让我们看看平时工程中所遇到的工程质量问题。
一、支架的安装
1、正确的安装:
图中的pvc排水管道安装支架间距布置合理符合规范,支架也进行了倒角处理这样的安装也让人看着美观。
2、错误的安装:
这个图中的pvc排水管安装支架间距布置是不合理的,很远都没见到支架,支架也未进行倒角处理。
3、在这也为大家附上pvc排水管的支架间距规范:
二、检查口的安装
一般来说检查口的安装是要求检查口中心高度距离操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于维修,所以平常的安装是这样的:
但是这个,难道是检查口中的“姚明”?
三、管道封堵
1、正确示范:
这里的防水油膏更换为了防火泥。
2、错误示范:
再看这个套管,并没有使用阻燃密实材料进行封堵。
四、潜污泵安装
◇管道的连接方式可采用螺纹连接或沟槽连接,无论采用何种连接方式,阀门选择方式及安装方式均应相应一致。
◇潜污泵在安装前要对泵坑进行杂物垃圾的清理,避免潜污泵在安装运行过程中受损。
◇潜污泵可采用软接及硬接方式连接进行安装。
潜污泵管道安装实物:
◇排水管道伸入井坑时不得与井坑盖板接触,其间隙应为30-50mm。
◇潜污泵排水管阀门与部件从下往上依次为:软接头—压力表—止回阀—闸阀。
通气帽安装:
1、正确安装:
◇通气帽应高出屋面300mm。
◇在通气管出口4m以内有门窗时,通气管应高出门窗顶600mm或引向无门窗一侧。
2、错误安装:
通气帽安装在室内长期污浊气体散发会影响周围空气和人体健康。