请问各位专业人士,电缆沟的排水该怎么做才比较好呢?
chcying
chcying Lv.2
2008年01月22日 17:20:27
只看楼主

我现在在做一个变电站的室外排水,变电站的电缆沟很多,深1.5m,宽1m左右!是在沟底做排水管呢,还是在电缆沟旁做集水井比较好呢!

我现在在做一个变电站的室外排水,变电站的电缆沟很多,深1.5m,宽1m左右!
是在沟底做排水管呢,还是在电缆沟旁做集水井比较好呢!
免费打赏
sundragon
2008年08月27日 23:14:14
12楼
电缆沟合适位置设置集水坑,并用管线接至附近的排水检查井中。但是很油可能造成出口低于市政管道,那么就需要汇集到集水池内定时抽取。用液位控制水泵自动启闭会更好一些吧
回复
chcying20040629
2008年09月02日 20:51:08
13楼
有那种自动控制的潜水泵,也挺好的,我们很多站都用那些!
回复
zhaozhgang
2008年09月10日 08:38:01
14楼
电缆沟道的某一特定地点设置集水坑,沟道设置一定坡度,坡向集水坑,从集水坑接管至雨水井或污水井!!!!!!!!!!
回复
80247106
2009年02月14日 10:19:02
15楼
有的电缆沟里设渡水槽,那是什么东西啊
回复
duanruping
2011年01月06日 00:07:39
17楼
先考虑自排,再考虑人工抽排、最后考虑自控机械排水:lol
回复
问问1414
2011年01月11日 21:51:11
18楼
我遇到的都是做的集水井,至于井里的水有的就那么放着,有的用泵定期抽取。不过要是在南方是不是还有地下水的问题,应该是设用泵定期的抽出来比较好。做管道的方法不太好
回复
nielm.2006
2011年04月05日 18:49:40
20楼
沟内设置一定坡度,在过线井内设计排水管排向就近雨水井,当然雨水井的标高要比过线井底标高低哟!
回复
bbrrff1987
2011年04月06日 17:17:54
21楼
学习,学习!
回复
cassiel2
2014年06月10日 16:55:00
22楼
学习了,50m设个集水坑会不会太近了
回复
haily1978
2015年02月07日 20:16:09
23楼
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=990843&pid=21952803先考虑自排,再考虑人工抽排、最后考虑自控机械排水顶你!
回复