高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
2楼
双电源同时供电意味着两路电源并网、变压器并联运行,那必须满足相关的条件。一般对环网柜没有这样的要求,一定要做也不是不可。
回复
3楼
一般不可以。因为并列运行需要很多的条件,只有在两个电源在同一个变压器引来才可以,但那样两路电源的可靠性意义不大;从不同变压器引来的,一般不允许并列运行。对于你自己来说意义也不是很大。
回复
4楼
请问各位师傅“我单位是66KV进户的双电源,不是在同一个变压器引来的一次电源,最近需要合环,在理论上是否具备合环的要求?这种方式合环是否合理?合环前”都需要作出那些准备?
回复
5楼
环网一般不推荐这样做.一般的确供电部门不会同意这个方案的.
回复
6楼
:lol 奇思怪想,但却毫无意义
回复
7楼
一般不会这样的设计
你要达到一级负荷 但你双电源设计有可以停电
和国内的标准就有差异
以前有,现在没有了(起码北京不会出现)
万一出事高压电网都会被拱的
回复
8楼
多多联系:QQ:109143442 北京小朱
回复
9楼
机械连锁只呀在底盘车上稍做改动就可以了,电气联锁大家应该都知道,就算两个同时加上去,也不要4000吧?(就事论事啊)
回复
10楼
全加上也就1000多
回复
11楼
两路电源同时供电是不可能的哦
除非你的两路电源同出自一台变压器:lol
要达到变压器并列运行条件才可并网哦
两路电源初相不相同,一并网,电网会崩掉的
回复