这是我一楼(落地一楼,就是底层)的卫生间拍到的下水管道。层高是23层,是中国建筑盖的 下图话蓝色框的部分,就是在负一层该卫生间的部分。没有看到排水管。请问这底层的落地一楼,是不是独立排水的?
这是我一楼(落地一楼,就是底层)的卫生间拍到的下水管道。层高是23层,是中国建筑盖的
下图话蓝色框的部分,就是在负一层该卫生间的部分。没有看到排水管。不能确定,因为负一层的顶板上有覆土,从没有排水管道出现可以确定的是,排水管道是在负一层顶板上的覆土层走管的,所以,无论是否是单排,也就是独立排水,你都看不到的。如果要判断,目前的情况你可以考虑看能不能搞到覆土层厚度的资料,具体地说就是一层地面到负一层顶板底部的高度差,按照规范,如果不采用独立排水,在底层的排水管道应在排水横干管的上部至少450mm的位置接入,而从你拍的上一户排水管道安装情况看,上一户的支管接入高度在400mm左右,考虑坡差,则如果不做独立排水,则覆土层厚度至少要有1m,再加上一层楼板厚(按200mm考虑),减去负一层楼板厚(按200mm考虑),不考虑地理原因(冰冻线)带来的楼外的室内外高差(一般小于450mm,大于150mm,高层一般较大)及室外最浅覆土要求,则你可以先量一下一层地面到室外地面的高度差,再量一下室外地面到负一层顶板的高度差,两个高差之和应大于1.4m。如果大于该值,则有可能是非独立排水,如果小于,则一定是独立排水。另一个办法:,你可以在跟排水立管处垂直向楼外墙的楼外找对应的污水检查井,揭开井盖,看一下白色的塑料排水管位于井的什么高度,有几支,再测一下井深度。如果排水管有两支接入井内,则说明是独立排水,如果是一根管子,则是非独立排水,再根据井的深度,可判断是否符合规范要求的非独立排水设计,举例说,比如管道从井底接入检查井,井深度为H,从井盖至室内地面的高差为H1,从排水管道到排水检查井的距离为S,则H+H1+S*0.01的值应至少为1.4+S*0.01,其值一般差不多在1.4m以上。简单解释一下就是,如果是非独立排水,则一层的管道接入排水立管的高度和从上面下来的立管转向横管(排出室外的,也叫出户管)的高度直接有一个差值要求,对于住宅楼来说,正常情况下4层下的是450mm,6层下是750mm,12层下是1.20m,19层下是3m,20及以上层均为3m(参见《建筑给水排水设计规范》63页表4.3.12),这个高度我们记为h1,一层的排水支管要接入到立管上,这个支管距离一层楼板也有一个距离,这个距离是根据洁具类型和对应的存水弯安装高度要求确定的,一般不会高于400mm,各地的器具安装图集略有不同,我们把这个高度记为h2,一层楼板的高度我们记为h3,管道从立管末端接到横干管向户外走,也就是出户管,其安装需要一个坡度,坡向户外,这个坡度是根据管道粗细不同确定的,这一个坡度带来的高差变化就是横干管的长度S乘以坡度,一般出户管是100或者150的,根据《建筑给水排水设计规范》68页表4.4.9,坡度一般是0.02或0.01,其值记为i,那么,h1+h2+h3+S*i,就是从室内的地面,到污水横干管接入污水井的接管管底标高了。
楼主问题描述不准确,-1F不光看不见一层的排水管,连总立管都看不见,所以污水不是从这一层排出的,或者你照的位置不对,请确定情况再提问。