变压器送电问题
木子李23
2018年04月24日 10:04:04
只看楼主

     有一单位,主变压器是110KV变10KV,其中一台出线柜带13台10KV变400V变压器,在此出线柜未投入之前,变电站电压A相为6.8KV,B相为5.8KV,C相为6.7KV,出线柜投入后,13台变压器逐一送电,进行空载运行。可是当13台变压器投完后,变电站A相电压变成10.1KV,B相电压变成1.1KV,C相电压变成9.8KV,在投13台变压器过程中,B相电压逐渐下降,A,C相电压逐渐升高,跟13台变压器投入顺序无关。严重影响变电站其它设备供电,请哪位大神提供解决方案。

2018年05月29日 15:46:46
2楼

是否是三相对地电容不平衡,再带上负荷看一下。