某8度(0.3g),剪力墙结构住宅,Ⅲ类场地,高度为60米、70米、85米时,抗震构造措施按几级剪力墙?
某8度(0.3g),剪力墙结构住宅,Ⅲ类场地,高度为60米、70米、85米时,抗震构造措施按几级剪力墙?
高规3.3.1条,8度半,剪力墙A级最高80m,B级110m。所以,85m是超限的,需要超限审查。
根据高规3.9.2,应按9度0.40g确定抗震构造措施。
表3.9.3中,9度60m,一级。
3.9.7条,超过房屋最大高度,应采用更有效的抗震构造措施,所以70m应采用更高的抗震构造措施,可以考虑特一级,但不一定非得是特一级。85m是B级高度,B级高度没法查9度0.40g的抗震等级,一方面说明这样的高度不合适,另一方面结合高度超限在超限审查时确定抗震构造措施。
欢迎您入3*1*1*7*9*1*4*2*0交流。