消防电梯下地下室问题
airwei
airwei Lv.2
2018年04月07日 08:56:06
只看楼主

平面图如上图,每层建筑面积约1200平方米,地上部分每层为一个防火分区,消防电梯一部。到地下室需划分2-3个防火分区,新防火规范7.3.2条,消防电梯每个防火分区不应少于一台。该方案如何优化改动最小? 好多住宅建筑,只有一个单元,标准层面积超500平方米,只设一部消防电梯。到地下室需划分两个防火分区,但只有一台消防电梯,该如何解决?

T1ICL_ByKT1RCvBVdK.jpg

平面图如上图,每层建筑面积约1200平方米,地上部分每层为一个防火分区,消防电梯一部。到地下室需划分2-3个防火分区,新防火规范7.3.2条,消防电梯每个防火分区不应少于一台。该方案如何优化改动最小?

好多住宅建筑,只有一个单元,标准层面积超500平方米,只设一部消防电梯。到地下室需划分两个防火分区,但只有一台消防电梯,该如何解决?

泸州谨信消防
2018年10月23日 17:16:18
2楼

地下室还要看多大面积和埋深。

消规上 地下室要埋深大于10米 并且 总建筑面积大于3000m2才要求设置消防电梯。

你塔楼的消防电梯 和 塔楼对应地下室的1个防火分区 相当于共用消防电梯了,只需要看剩余的防火分区 是否也是 埋深10米,总建筑面积3000.


钱向南:还是挺懂规范的!

回复

相关推荐

APP内打开