乙类单层厂房钢结构彩钢板屋面怎么做防雷?
chenxu321
chenxu321 Lv.2
2008年01月19日 21:59:58
来自于防雷减灾
只看楼主

乙类厂房局部有防爆2区,屋面为彩钢板,设计时按2类防雷设防是否可以利用彩钢板金属体做接闪器,利用钢结构立柱做引下线?

乙类厂房局部有防爆2区,屋面为彩钢板,设计时按2类防雷设防
是否可以利用彩钢板金属体做接闪器,利用钢结构立柱做引下线?
免费打赏
大胡子
2008年01月20日 09:30:09
2楼
如果利用彩钢板金属体,厚度要达到4mm。
回复
chenxu321
2008年01月20日 17:25:56
3楼
好象没有那么厚的彩钢板吧?
彩钢板一般是0.5mm啊!
回复
chenxu321
2008年01月20日 17:29:38
4楼
好象没有那么厚的彩钢板吧?
彩钢板一般是0.5mm啊!
回复
sx717
2008年01月21日 07:45:17
5楼
必须采用避雷针\线\网
回复
chenxu321
2008年02月28日 10:14:45
6楼

最后发变更,增加了避雷网,同时要求屋面的彩钢板与檩条可靠的电气连接!
回复
qq_1412184002520
2015年01月06日 01:38:39
7楼
钢结构单层钢结构单层
回复

相关推荐

APP内打开