乙类单层厂房钢结构彩钢板屋面怎么做防雷?
chenxu321
Lv.2
2008年01月19日 21:59:58
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
乙类厂房局部有防爆2区,屋面为彩钢板,设计时按2类防雷设防是否可以利用彩钢板金属体做接闪器,利用钢结构立柱做引下线?
乙类厂房局部有防爆2区,屋面为彩钢板,设计时按2类防雷设防
是否可以利用彩钢板金属体做接闪器,利用钢结构立柱做引下线?
免费打赏
大胡子
2008年01月20日 09:30:09
2楼
如果利用彩钢板金属体,厚度要达到4mm。
回复
chenxu321
2008年01月20日 17:25:56
3楼
好象没有那么厚的彩钢板吧?
彩钢板一般是0.5mm啊!
回复
chenxu321
2008年01月20日 17:29:38
4楼
好象没有那么厚的彩钢板吧?
彩钢板一般是0.5mm啊!
回复
sx717
2008年01月21日 07:45:17
5楼
必须采用避雷针\线\网
回复
chenxu321
2008年02月28日 10:14:45
6楼
最后发变更,增加了避雷网,同时要求屋面的彩钢板与檩条可靠的电气连接!
回复
qq_1412184002520
2015年01月06日 01:38:39
7楼
钢结构单层钢结构单层
回复
相关推荐
钢结构彩钢板屋面避雷带施工问题
防雷减灾
2009-03-13 20:38:53
钢结构厂房利用屋面彩钢板作为接闪器时如何与钢柱相连?
防雷减灾
2008-11-16 23:00:42
请教高手关于单层砖混厂房中设置彩钢板屋面的问题
砖混结构
2008-09-27 01:15:11
屋面钢檩条和屋面彩钢板的耐火极限?
钢结构工程
2008-09-11 14:53:07
钢屋面接地的接地网是否直接用整个彩钢板屋面
防雷减灾
2008-06-01 11:58:47
求助:18米跨四坡彩钢板屋面做法
钢结构工程
2008-05-22 22:35:06
乙类单层厂房钢结构彩钢板屋面怎么做防雷?
防雷减灾
2008-01-19 21:59:58
大型彩钢板屋面排水设计
建筑给排水
2007-12-05 16:44:21
彩钢板屋面漏雨,防水怎样做?
钢结构工程
2007-07-12 18:52:30
求助:彩钢板屋面接缝处增加防水,如何处理
装饰装修材料
2007-05-18 13:46:36
如果不想用彩钢板做屋面,还有什么选择?
钢结构工程
2006-12-21 14:56:51
彩钢板屋面的防水构造及施工技术
建筑施工
2006-11-07 18:28:00
彩钢板屋面用做接闪器吗
防雷减灾
2006-08-20 16:47:41
关于乙类仓库(彩钢板屋面)的防雷设计!
防雷减灾
2006-08-10 08:47:25
10/0.4kV的独立变电所,屋面用彩钢板可以吗?
供配电技术
2006-08-02 10:49:05
暴雨!彩钢板屋面天沟漏水!
建筑给排水
2006-07-05 11:25:39
急求“拱形彩钢板无梁屋面”相关设计资料
钢结构工程
2006-02-08 15:16:21
彩钢板屋面避雷支架该怎么做?
注册给排水工程师
2005-03-29 16:46:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开