2楼
应该首先搞清楚漏雨的原因,在作相应的处理。
回复
3楼
铆钉怎么打的?打胶了么!?
回复
4楼
先查找原因,找到了原因在具体问题具体处理,办法有的是,关键是要找准地方
回复
5楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶.
你们施工的彩钢板屋面是何种型号的?最好介绍清晰,便于大家讨论,有利于解决问题.
回复
6楼
彩钢板是当今最流行的V960型,感觉防水已经到位了,但钉子总过一段时间有的就会松动。你们公司以前有过这种情况吗?欢迎提出好意见,谢谢大家!
回复
7楼
那你们哪是单板还是复合板,如果是复合板的话应该检查扣槽搭接的地方是否漏水。还有就是看看是不是出现了冷桥。用复合板我感觉用聚氨酯的比岩棉的或聚苯的防水效果要好的多。自攻钉松动应该是钉子的质量问题,我们公司施工时遇到过这种问题,把自攻钉打进钢梁钉子就没扣了。反正就是看看漏水的具体原因是什么,从根部入手治理,玻璃胶一定要打好
回复
8楼
确实不好处理
回复
9楼
玻璃胶一定要打好,这个很重要:)
回复
10楼
非常感谢楼主,已经成功解压,太好的资料了,我要顶一下.非常感谢楼主,已经成功解压,太好的资料了,我要顶一下.非常感谢楼主,已经非常感谢楼主,已经成功解压,太好的资料了,我要顶一下.成功解压,太好的资料了,我要顶一下.
回复
11楼
屋面漏水的主要原因:
1、自钻钉的防水胶垫原因,包括自钻钉胶垫的质量和施工时拧紧程度两个方面。
2、密封胶的使用:质量如何,用的是否到位。
3、压型板的加工偏差:跑偏的程度,如果跑偏比较严重,波峰的搭接就不怎么严密。
解决的最好方法是换板型,也就是采用咬口式的屋面板。
回复