彩钢板屋面用做接闪器吗,钢结构的房子,彩钢板屋面怎么和钢结构

彩钢板屋面用做接闪器吗,钢结构的房子,彩钢板屋面怎么和钢结构
zhh_1977
2006年08月21日 08:39:26
2楼
可以做,但壁厚要达到要求
回复
zhuqh0719
2006年08月21日 16:09:17
3楼
不完全同意,祥见,防雷规范。并不是所有的建筑物都可以的,
回复
zhongzhiguang
2006年08月21日 17:21:55
4楼
这个问题记得发了好几个帖子了,详细查看一下GB50057-94里面有详细的叙述。不过现在出现了新情况,我们这里出现过一次雷击彩钢板,导致里面的填充泡沫着火的,呵呵
回复
wj98329
2006年08月21日 18:42:00
5楼
除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
1.金属板之间采用搭接,其搭接长度不应小于100mm
2.金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm
3.金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm
回复