今天筑小二就来和大家说道说道桩基础吧! 大概的分类方法也就那么几种!通彻来说就两种:一种摩擦桩、一种端承桩(按承载性质来分) 一、桩基分类 按下面这些分类来说,有这么几种类型: 按承载性质分:摩擦型桩(摩擦桩和端承摩擦桩)、端承型桩(端承桩、摩擦端承桩); 按适用功能分:水平抗压桩、竖向抗拔桩、水平荷载桩、复合荷载桩; 按桩身材料分:砼桩、钢桩、木桩; 按成桩方法分:非挤土桩、部分挤土桩、挤土桩;
今天筑小二就来和大家说道说道桩基础吧!
大概的分类方法也就那么几种!通彻来说就两种:一种摩擦桩、一种端承桩(按承载性质来分)
一、桩基分类
按下面这些分类来说,有这么几种类型:
按承载性质分:摩擦型桩(摩擦桩和端承摩擦桩)、端承型桩(端承桩、摩擦端承桩);
按适用功能分:水平抗压桩、竖向抗拔桩、水平荷载桩、复合荷载桩;
按桩身材料分:砼桩、钢桩、木桩;
按成桩方法分:非挤土桩、部分挤土桩、挤土桩;
按桩制作过程分:预制桩和现场灌注桩。
民用住宅一般使用的桩常见的有钻孔灌注桩,抗拔桩,管桩。
钻孔灌注桩费用最高,优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,费材料。
抗拔桩是预制桩,一般尺寸400*400*16000,为浙江生产的最好。通过打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施工时间长。
管桩一般600直径的用的最多,配合承台基础,32层左右的高层用的比较多
承台挖出来后,需要放钢筋笼进行混凝土浇筑,钢筋笼长度一般为管外径的3倍
二、桩基检测
依据规范:《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014)
桩基检测的主要方法:静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。
1、静载试验法
这是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。但在工程实践中发现,基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试验过程产生位移的问题。
静载实验可以分为:堆载实验、锚桩法,而堆载法最为常见。
在工地周边应该很常见到这种检测方法吧!
2、钻芯法这种方法具有科学、直观、实用等特点,在检测混凝土灌注桩方面应用较广。一次完整、成功的钻芯检测,可以得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。抽芯技术对检测判断的影响很大。某工程先用XY-1型工程钻机,采用硬质合金单管钻具,用低压慢速小泵量及干钻相结合的钻进方法,结果采芯率不到70%,芯样完整性极差,大多呈碎块;后来改用SCZ-1型液压钻机,采用金刚石单动双管钻具,采芯率达99%,芯样呈较完整的圆柱状。所以,《技术规范》对钻机和钻头作了相应的规定,就是为了避免抽芯验桩的误判。
3、反射波法
在国内,绝大多数的检测机构采用反射波法(瞬态时域分析法)检测桩身完整性,主要原因是其仪器轻便、现场检测快捷,同时将激励方式、频域分析方法等作为测试、辅助分析手段融合进去。当然,低应变法检测时,不论缺陷的类型如何,其综合表现均为桩的阻抗变小,而对缺陷的性质难以区分,这是其最大的局限性。
4、高应变法它的主要功能是判定桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。高应变法在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷“是否影响竖向抗压承载力的基础上,合理判定缺陷程度,可作为低应变法的补充验证手段。在某些地区,利用高应变法增加承载力和完整性的抽查频率,已成为一种普遍做法。
使用一定重量的重锤提升一定高度静止后自由落体,根据仪器记录数据的一种方法。
5、声波透射法与其他完整性检测方法相比,声波透射法能够进行全面、细致的检测,且基本上无其他限制条件。但由于存在漫射、透射、反射,对检测结果会造成影响。近几年涌现的多通道超声波检测仪,使得检测效率成倍的提高。该检测方法是获得一组(剖面)声学数据后,对数据进行分析,剔除异常值后计算平均值(声速和波幅),然后再将每个测点的数据与平均值进行比较,超过一定范围(如波幅下降6dB)即认为该点存在缺陷。该检测方法同样可应用于地下连续墙、水利坝体的检测。
6、低应变动测法
低应变动测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。该方法检测简便,且检测速度较快,但如何获取好的波形,如何较好地分析桩身完整性是检测工作的关键。
测试过程是获取好信号的关键,测试中应注意:①测试点的选择。测试点数依桩径不同、测试信号情况不同而有所不同,一般要求桩径在120cm以上,测试3~4 点。②锤击点的选择。锤击点宜选择距传感器 20~30 cm 处不必考虑桩径大小。③传感器安装。传感器根据所选测试点位置安装,注意选择好粘贴方式,一般有石蜡、黄油、橡皮泥在保证桩头干燥,没积水的情况下。④尽量多采集信号。一根桩不少于10 锤,在不同点,不同激振情况下,观测波形的一致性,以保证波形真实且不漏测。
7、超声检测法
非金属超声检测仪,是采用超声回弹综合法检测混凝土强度、混凝土内部缺陷的检测和定位、混凝土裂缝深度检测(采用优化跨缝检测方式)混凝土裂缝宽度检测、自动读数带拍照超声透射法自动检测、判定桩基完整性(具有一发双收功能)。
检测内容
(1)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测;
(2)墩底持力层承载力及变形性状的检测;
(3)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测;
(4)考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及土体应力-应变的检测;
(5)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测;
(6)特殊条件下或事故处理中的其它检测。
检测时间 (1)为设计提供依据的先期检测;
(2)施工阶段的施工检测;
(3)施工完毕后的验收检测;
(4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测。
检测数量
单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:
1 施工质量有疑问的桩;
2 设计方认为重要的桩;
3 局部地质条件出现异常的桩;
4 施工工艺不同的桩;
5 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;
6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:
1 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。
2 设 计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。
注:1 对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。
2 地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,
抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。
3 当符合第3.3.3 条第1~4 款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的
桩身完整性情况时,应适当增加抽检数量。
对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:
1 设计等级为甲级的桩基;
2 地 质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本 地区采用的新桩型或新工艺;
4 挤土群桩施工产生挤土效应。
抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不应少于2 根。
注:对上述第1~4 款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。
对 工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。
主页君来告诉等你这些现场施工小窍门:
1、首先查看地勘报告,熟悉常用数据,比如持力层土质、地基承载力特征值和地基类型以及基础砌筑标高,这些一定要熟记,以后领导问道,直接报出来,肯定为你加分不少的。
2、其次查看图纸中关于本工程桩类型的选用,记住,类型、直接或者边长、桩长,钢筋笼主筋、箍筋直接、注浆管的直接,深度,以及注浆压力与时机等等。
3、查看基础类型,是异形桩承台,还是整体筏板,还是其他类型基础,熟悉基础中常用数据,例如筏板厚度,标号,钢筋主筋直径,筏板面标高,集水坑位置、大小深度等,看完后验算先对标高,能不能做,记好。
4、延伸一点:查看规范中基础里钢筋排布、构造、搭接、锚固、插筋锚固长度等等
对于本工程的桩基分部可以结合总说明中图集深入了解,肯定有很大提高,千万记住,贪多嚼不烂,一定要稳扎稳打,基础搞明白了再往上看,这样积累下来,够你吃几壶了。
作者:筑小二,欢迎关注公众号:土建圈