请教:镀锌钢管及钢塑管的支吊架间距的问题
chayang2008
2018年03月07日 12:18:20
只看楼主

一般厂家生产的镀锌钢管、钢塑管的管道长度是6米。 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》的3.3.8条的规范,比如DN200管道的支吊架的最大间距是9.5米,超过了管道的长度。 像这种支吊架最大间距超过管长的情况,是否可以有“一条管道”无支吊架支撑,只是靠前后管道的(法兰、卡箍、螺纹)连接来承托起这条管道。 还是说即使支吊架最大间距超过管长,但每根管至少要有一个支吊架支撑?

toumingweixiao000
2018年03月08日 08:14:05
2楼

按规范要求的支架间距设置,当然,只能小于或等于规范规定的间距,不能大于

话说,你见过管桥吗?

chayang2008

谢谢您。

我就是想问这个呀:比如我每个8米设置一个管道支吊架,没有超过规范9.5米的规定。但“一条整管”的管道长度才6米呀。就等于有一个管道是靠其他管来吊着了。

我是想问这个是否可以?!


我i知道:如果支吊架间距超过9.5米,当然是不行的。

xiezhanhu

这个是要计算的,你的间距能做多大跟管道的材料和厚度有关,不是想多大就多大

回复
安然末年
2018年07月05日 14:09:41
3楼
学习一下,mark
回复