紧急求助网上暖通大咖 空调技术问题
worship11
worship11 Lv.2
2018年03月06日 10:31:15
来自于制冷技术
只看楼主

 本人去年10月份安装了20多台GLT热泵型大空间空调(机型有一拖一 一拖二  一拖三和一拖三,单台室内机制冷量均为28kw 制热量28.5kw  R22),安装地点:天津 安装场所:仓库 高度12m 设备吊高5m 目前出现的问题: 1:冬季出现所有空调设备制热效果不行,由于不带电辅,厂家说压缩机制热温度环境极限是-10度,低于-10度就不制热。那天津冬天温度低于-10度咋办?厂家说法对吗?压缩机采用的松下压缩机 型号是c-sc753h8h. 详细参数见附图 看压缩机铭牌:LDT:-35°(是指环境温度吗);

 本人去年10月份安装了20多台GLT热泵型大空间空调(机型有一拖一 一拖二  一拖三和一拖三,单台室内机制冷量均为28kw 制热量28.5kw  R22),安装地点:天津 安装场所:仓库 高度12m 设备吊高5m

目前出现的问题:

1:冬季出现所有空调设备制热效果不行,由于不带电辅,厂家说压缩机制热温度环境极限是-10度,低于-10度就不制热。那天津冬天温度低于-10度咋办?厂家说法对吗?压缩机采用的松下压缩机 型号是c-sc753h8h. 详细参数见附图 看压缩机铭牌:LDT:-35°(是指环境温度吗);

2:冬季(零度以下)几乎所有空调出现压缩机低压报警。压力开关参数:断开0.055mpa, 接通0.172mpa. 详细参数见图片(压力开关选的对不)。厂家说是安装漏氟,安装说是厂家产品质量问题。该故障如何解决?如何查找具体原因,分清责任?

3:冬季环境温度低于5度一拖二空调(空调参数:制冷量61.5kw  制热量68kw 压缩机功率18.2kw)还出现不能同时开2台室内机,在该环境温度下2台内机单独可正常开启,正常制热。但同时开启的话就出现都不能制热的现象。一台压缩机起来后,另外一台压缩机刚通道,就2台压缩机就同时断电,报故障。但环境温度高达到10度左右,2台室内机又可以同时工作。具体原因,如何解决?

以上问题请各位暖通大咖帮忙?多谢!一拖二室外机_副本.jpg室内机1台_副本.jpg压力开关.jpg压缩机.jpg

免费打赏
worship11
2018年03月06日 10:36:24
2楼

备注:图片60 是一拖二参数     图片90是一拖三参数

回复
wangxueleiyy
2018年03月06日 16:24:14
3楼

谢谢楼主的资料

回复
co936201979
2018年03月06日 16:41:59
4楼

名字起得好听,大空间热泵型,忽悠人还差不多,像这样的空调,故障率高的是,我想问一下,制冷剂加的是什么制冷剂

回复
worship11
2018年03月07日 09:02:46
5楼

有暖通大咖吗

回复
河北涛哥
2018年03月11日 11:42:21
6楼

这种大型的机器还是水机比较好,就是用水做载冷剂。你这机器应该是常温压缩机,低温制热效果很差。还有你的机器有没有储液罐?

回复
newage83
2018年03月15日 12:48:38
7楼

我觉得可能还是因为在北方热泵缺少辅助电加热的问题

回复
fzh-2006
2018年03月18日 14:29:03
8楼

首先,你得查查这个产品的技术手册,遵守的规范号,所有的参数(制冷量、制热量、压缩机功率)都是在一定的条件(室外温湿度、冷媒管长度、室内机参数等)下才成立的,脱离了这些参数单纯说参数无任何意义。其次,建议多跟厂家技术人员联系联系,不谈责任,只解决问题。另外,查找一下同类型同品牌的机组是否出现同样的问题。冬季室外机是否结霜严重?

回复
fenglian1973
2018年03月27日 10:58:54
9楼

设计不当。设计的人连这点基本常识都不懂吗?我南方人也知道北方寒冷地区冬天空气源热泵并不是很合适。

厂家忽悠。感觉像是山寨贴牌货。

回复
胡小二
2018年03月27日 11:09:12
10楼

确实感觉空调型式有问题,还是需要热水采暖。

回复
jzcszl
2018年03月29日 08:05:58
11楼

所有的压缩机都有其特定的工况范围,所以选系统前要搞请设备的适用范围

回复