紧急求助网上暖通大咖 空调技术问题
worship11
worship11 Lv.2
2018年03月06日 10:31:15
来自于制冷技术
只看楼主

 本人去年10月份安装了20多台GLT热泵型大空间空调(机型有一拖一 一拖二  一拖三和一拖三,单台室内机制冷量均为28kw 制热量28.5kw  R22),安装地点:天津 安装场所:仓库 高度12m 设备吊高5m 目前出现的问题: 1:冬季出现所有空调设备制热效果不行,由于不带电辅,厂家说压缩机制热温度环境极限是-10度,低于-10度就不制热。那天津冬天温度低于-10度咋办?厂家说法对吗?压缩机采用的松下压缩机 型号是c-sc753h8h. 详细参数见附图 看压缩机铭牌:LDT:-35°(是指环境温度吗);

 本人去年10月份安装了20多台GLT热泵型大空间空调(机型有一拖一 一拖二  一拖三和一拖三,单台室内机制冷量均为28kw 制热量28.5kw  R22),安装地点:天津 安装场所:仓库 高度12m 设备吊高5m

目前出现的问题:

1:冬季出现所有空调设备制热效果不行,由于不带电辅,厂家说压缩机制热温度环境极限是-10度,低于-10度就不制热。那天津冬天温度低于-10度咋办?厂家说法对吗?压缩机采用的松下压缩机 型号是c-sc753h8h. 详细参数见附图 看压缩机铭牌:LDT:-35°(是指环境温度吗);

2:冬季(零度以下)几乎所有空调出现压缩机低压报警。压力开关参数:断开0.055mpa, 接通0.172mpa. 详细参数见图片(压力开关选的对不)。厂家说是安装漏氟,安装说是厂家产品质量问题。该故障如何解决?如何查找具体原因,分清责任?

3:冬季环境温度低于5度一拖二空调(空调参数:制冷量61.5kw  制热量68kw 压缩机功率18.2kw)还出现不能同时开2台室内机,在该环境温度下2台内机单独可正常开启,正常制热。但同时开启的话就出现都不能制热的现象。一台压缩机起来后,另外一台压缩机刚通道,就2台压缩机就同时断电,报故障。但环境温度高达到10度左右,2台室内机又可以同时工作。具体原因,如何解决?

以上问题请各位暖通大咖帮忙?多谢!一拖二室外机_副本.jpg室内机1台_副本.jpg压力开关.jpg压缩机.jpg

免费打赏
hejven
2018年04月02日 23:01:01
12楼

楼猪啊,你的安装仓库高度是12m, 虽然你的空调设备吊高5m(安装高度),但由于制热时的热量是往上升而不是往下走的,因此主要原因是制热的送风口问题。

回复
shhesunbo
2018年04月03日 16:53:50
13楼

热泵机组-15工况制热是没有问题的,这个喷射空调简直忽悠人。这个仓库12米,室内设备5米吊高安装,立方体很厉害,普通低静压设备很难制热,高静压冷媒系统适合该仓库。一拖多更是麻烦,化霜不好搞。


回复