红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑 陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件: 1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。 2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。 3.疏散时推门力不大于10kg. 这三点应该是加压送风设计的最终目的。 疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在防烟楼梯间设置加压送风口的情况下,上述三个条件的第2条如何实现?举个例子,19层住宅,按照规范,风机风量30000,每层通过楼梯间及前室之间的门,渗透进前室的风量为30000/19=1578立/小时,当前室与走道间开启一个单扇门时,门洞处的风速仅为1578/3600/(2x0.8)=0.27m/s,远小于规范规定的0.7m/s,如果同时开启2个门就更小了,各位同行帮我分析下,是不是我的算法有问题,多谢!!!
红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑
陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件:
1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。
2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。
3.疏散时推门力不大于10kg.
这三点应该是加压送风设计的最终目的。
疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在防烟楼梯间设置加压送风口的情况下,上述三个条件的第2条如何实现?举个例子,19层住宅,按照规范,风机风量30000,每层通过楼梯间及前室之间的门,渗透进前室的风量为30000/19=1578立/小时,当前室与走道间开启一个单扇门时,门洞处的风速仅为1578/3600/(2x0.8)=0.27m/s,远小于规范规定的0.7m/s,如果同时开启2个门就更小了,各位同行帮我分析下,是不是我的算法有问题,多谢!!!
疑惑二:红宝书p1219加压送风防烟计算举例中泄压阀的计算选择中,例题中的条件也是楼梯间送风,而前室不送,那个泄压阀面积计算完后,为什么要设置29个余压阀?例题中算的应该是楼梯间风量,我觉得应该面积F算完后就是全部余压阀的面积,然后根据设置数量比如设置6个,每5到6层设置一个,每个余压阀的面积应该是F/6,设置在楼梯间和前室之间的隔墙上。而不应该选择29个面积为F的余压阀。每层一个余压阀应该是在前室设置风口的情况下设置在前室和走道之间的。不知道大家怎么看,不吝赐教,多谢!!!