▼ 面墙砖、石材工程 基本要求: 1表面色泽一致,平整干净,无漏贴错贴; 2墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,每面墙不宜有两列非整砖,整砖不应小于原砖的三分之一。 3卫生间、厨房间与其它房间区域的交接面处应做好防水处理。 1墙面砖观感验收 目测:墙面砖色泽均匀,合格 目测:墙面砖存在严重色差,不合格 2墙面石材观感验收
▼
面墙砖、石材工程
基本要求:
1表面色泽一致,平整干净,无漏贴错贴;
2墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,每面墙不宜有两列非整砖,整砖不应小于原砖的三分之一。
3卫生间、厨房间与其它房间区域的交接面处应做好防水处理。
1墙面砖观感验收
目测:墙面砖色泽均匀,合格
目测:墙面砖存在严重色差,不合格
2墙面石材观感验收
目测:石材墙面色泽均匀,合格
目测:石材墙面存在严重色差,不合格
3墙面砖空鼓验收
响鼓锤敲击墙砖表面无空鼓,合格
4墙面石材空鼓验收
响鼓锤敲击墙面石材表面无空鼓,合格
5墙面砖表面平整度验收
墙面砖表面平整度:用2M靠尺及塞尺检查,墙面平整度误差≤2MM,合格
6墙面石材表面平整度验收
墙面石材表面平整度:用2M靠尺及塞尺检查,墙面平整度度误差≤2MM,合格
7墙面砖垂直度验收
墙面砖垂直度:用2M靠尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤2MM,合格
8墙面石材垂直度验收
墙面石材垂直度:用2M尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤2MM为合格
9墙面砖阴阳角方正验收
墙面砖阴阳角方正:用直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤2MM,合格
10墙面石材阴阳角方正验收
墙面石材阴阳角方正:用直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤2MM,合格
11墙面砖接缝宽度验收
墙面砖接缝宽度:用钢直尺检查,接缝宽度偏差≤1MM,合格
12大理石踢脚线出墙厚度验收
大理石踢脚线出墙厚度:用直角检测尺及卷尺检查,出墙厚度与设计偏差≤2MM,合格
墙面乳胶漆工程
基本要求:施涂时不得流坠、刷纹,涂刷或喷涂要均匀,无漏涂、露底,各层必须结合牢固。表面不能有鼓泡,脱皮,裂纹等缺陷。
1墙面乳胶漆观感验收
目测:涂刷均匀,无刷纹、漏涂、露底,各层结合牢固。表面无鼓泡,脱皮,裂纹等缺陷,合格
墙面裱糊工程
基本要求:壁纸(布)的裱糊应粘贴牢固,表面应清洁,平整,色泽应一致,不得波纹起伏,气泡,裂纹,皱折及污斑,翘曲。拼接处花纹图案吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。
1面墙纸观感验收
目测:距离墙面1.5M处观察壁纸,色泽一致无明显拼接缝及色差,表面无皱褶、污斑、翘边、波纹起伏,不露底、粘贴牢固,合格
2墙面墙纸观感验收
目测:距离墙面1.5M处观察壁纸,有严重色差,不合格
3墙面墙纸表面平整度验收
表面平整度:用2M靠尺及塞尺检查,墙面表面平整度误差≤3MM,合格
4墙面墙纸立面垂直度验收
立面垂直度:用2M靠尺及塞尺检查,墙面垂直度误差≤3MM,合格
5墙面墙纸阴阳角方正验收
阴阳角方正:用直角检测尺检查,阴阳角方正偏差≤3MM,合格
吊顶乳胶漆工程
基本要求:吊顶施涂时不能流坠,不能有刷纹,涂刷或喷涂要均匀,无漏涂、露底,各层必须结合牢固;表面不能有鼓泡,脱皮,裂纹等缺陷。
目测:吊顶乳胶漆有明显刷纹,不合格
1吊顶乳胶漆表面平整度验收
表面平整度:用2M靠尺及塞尺检查,表面平整度度误差≤2MM,合格