家用全热交换器排风问题
guanguan201707
2018年02月07日 12:04:01
来自于通风排烟
只看楼主

1、我们公司采用集中排风(可能成本低,易于施工),我个人觉得这个就违反了全热交换器的工作原理,不能进行热交换; 2、要在卫生间设置一个排风口,这个不是更容易串味吗?毕竟卫生间的异味是排气扇解决的而不是全热交换器。 希望大家有不同的观点发表出来,一起讨论

1、我们公司采用集中排风(可能成本低,易于施工),我个人觉得这个就违反了全热交换器的工作原理,不能进行热交换;

2、要在卫生间设置一个排风口,这个不是更容易串味吗?毕竟卫生间的异味是排气扇解决的而不是全热交换器。

希望大家有不同的观点发表出来,一起讨论

xinxindianden
2018年02月07日 14:46:49
2楼

卫生间就应该设置排风口吧,楼主的意思是什么?

guanguan201707

卫生间不设排风口

回复
漠之寻123
2018年02月08日 16:45:05
3楼

采用集中排风,并没有违反全热交换器原理,一般都是在公共区域设置排风口,也可以特殊区域加设排风口,

2 卫生间换气次数大,最好单独设置排风机排出,并不是因为串味,全热交换器本来就是双向流,只要在进出风处有一定距离就行!

guanguan201707

家用室内机都不可能全开,集中排风在过道,晚上睡觉时,卧室空调开,客厅过道空调关,白天客厅开,可能卧室空调关,这个怎么能做到热交换呢?

回复
w5208833
2018年02月09日 13:06:22
4楼

如果是住宅,热交换的意义不大,风量较小。同时规范没有要求必须设置热交换。卫生间靠卫生间通风器排风即可。

回复
qdwh66
2018年03月12日 15:39:04
5楼

全热交换器的卫生间不进入热交换系统。因为全热交换器能造成新风与排风之间的交叉污染

回复
cof1521016275551
2018年03月14日 16:35:26
6楼

家用的话,估计是考虑层高的问题,否则两根风管交叉,高度不够,又怕把梁打断,不得以为之。

办公楼采用走道吊顶内空间回风的设计很多。办公室的排风直接排到走道的吊顶里,新风机的回风也开在吊顶里,省了风管也抬高的吊度高度。

卫生间排风接入全热的肯定不对,交叉污染了。

回复
aiyouhehe
2018年04月14日 09:48:19
7楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开