家用配电箱先装漏电开关还是先装空气开关?很多人都错了
卖萝莉的大叔
2018年02月07日 10:21:35
只看楼主

先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装哪个。  空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流既使发生漏电空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

T1jdKvBXJT1RCvBVdK.jpg

一般空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关,所以正常的接法应该是空气开关--漏电开关。为什么要这样接呢,从它的功能上我们就可以知道,如果把漏电开关接在空气断路器的前面。因为漏电开关一旦出现漏电就会切断电源,而空气开关在这个时候不会作出反应,就会导致越级跳闸的现象出现。也就是漏电开关跳闸了空气空气断路器却不跳闸。

开关越级跳闸会有什么后果呢?打个比方,一个工厂有十个车间,如果总开关装漏电开关,支路也就是每个车间装空气开关。一旦某个车间的线路发生漏电,就到使总开关跳闸切断电源导致整个厂区都停电。这也是为什么要把空气开关装在漏电开关的前面原因。当然像家电用电的特别是商品房套间,我觉得先装空气开关还是漏电开关没有多大的区别,主要是出现断电也是断自家的而已,并不会影响到其它套间的商品房。像小区的房发现很多人总开关装了漏电开关还装了一个空气开关,本人觉得没必要,总开关装一个漏电开关就可以了,分支路装空气开关就可以了。当然你要是为了更保险怕漏电开关失灵也可以在漏电开关前装一个空气开关。

易筑电气.png

a81595875
2018年02月08日 09:03:17
2楼

多谢楼主分享!谢谢!

回复
小清新
2018年02月08日 13:50:07
3楼

谢谢楼主分享!

回复
luogang55555
2018年02月09日 08:54:01
4楼

多谢楼主分享!谢谢!

#2 0
回复
muyuyao
2019年02月01日 12:44:02
5楼
到正规房建住宅去看一看户内配电箱的配置即可!!!
回复
风平浪静02
2019年02月06日 12:36:41
8楼

楼主絮絮叨叨不知说了一些什么。没有一只漏电开关,断点是在漏电附件以后的。因为切断漏电开关,漏电附件应该是没有电的。

先纠正一下漏电开关的作用;漏电开关不仅防护间接接触触电,还防护直接接触触电。安装漏电保护开关,供电可靠性大大降低。一般工厂总开关是不带漏电保护的,甚至设备末端也不安装漏电开关。因为供电可靠性降低,影响工厂的生产。有些供电可靠性降低,会导致工厂事故发生。

对于一般居民生活用电,供电可靠性要求大大降低。防护触电相比供电可靠性重要。一般是在进线总开关处安装漏电保护开关。注意漏电开关可以防护直接接触触电。所以,那种只在插座上安装漏电保护开关,在照明回路中不安装漏电开关,是不负责任的。漏电开关相比一般开关体积大,费用高。居民户内每一条线路都安装漏电开关,势必造成开关箱体积增大,费用增加,使得布线负责化,有碍室内美观。

为了保险,应该选择有质量保证的漏电开关,一味地用串联方法,一级一级安装安装漏电开关,只能是自找麻烦。所以先装还是后装,越级跳都是不成立的。


回复
哈哈哈尼
2019年02月15日 12:00:34
9楼
多谢楼主分享!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开