用不用设喷淋
panfeng2009
2018年02月04日 10:11:37
只看楼主

建筑面积7040平方米的厂房,耐火等级二级,橡胶加工车间。防火规范上没有找到设喷淋的依据,审图的提意见让设喷淋,该不该设呢

建筑面积7040平方米的厂房,耐火等级二级,橡胶加工车间。防火规范上没有找到设喷淋的依据,审图的提意见让设喷淋,该不该设呢
免费打赏
东北赌徒
2018年02月04日 10:28:28
2楼

根据建筑设计防火规范Gb50016-2014要求,你这个厂房需要设喷淋的!

回复
liugps
2018年02月05日 08:53:37
3楼
仔细看GB50016-2014建筑设计防火规范。


回复
lichangan1000
2018年02月05日 10:26:10
4楼

规范,没说橡胶加工要设。

回复
lyz230103
2018年02月12日 13:52:56
5楼

可以不设

回复
risahonda
2018年03月02日 17:07:24
6楼

首先,根据GB50016-2014第181页,该厂房可视为丙类厂房,你没说明是否为高层厂房,若为高层厂房则按8.3.1-5条,需设自喷;若为单层或多层厂房,橡胶加工极倾向于8.3.1-2条中的制鞋、玩具类厂房,故而审图提出此意见也有一定道理。

lichangan1000

橡胶加工极倾向于8.3.1-2条中的制鞋、玩具类厂房,个人理解。说出理由。

回复
陈大亮
2018年03月06日 17:02:45
7楼

图审提了,设上就是

回复
云飘飘
2018年03月09日 08:42:26
8楼

需要设置,规范有“类似”一词

回复
bendannihao
2018年04月14日 10:10:44
9楼

学习了

回复
四月哥999
2018年04月14日 18:43:04
10楼

肯定是需要的

回复

相关推荐