实验波形10350uS和820uS的避雷器优缺点
ljj1984918
ljj1984918 Lv.2
2008年01月17日 19:31:46
来自于防雷减灾
只看楼主

在低压防雷和防浪涌领域,使用通过10/350波形测试的角型放电器还是通过8/20波形测试的压敏电阻,一直争议比较大。 因为他们同时具有泄流和限压能力,又同时具有明显的缺点,10/350波形的角型放电器泄流能力非常强而限压能力弱,8/20波形的压敏电阻限压能力强而泄流能力弱。所以IEC和中国国家标准在这方面有明确的规定,B级防雷器应采用通过10/350波形测试的产品,从而泄放巨大的雷电流;而C级防雷器采用通过8/20波形测试的产品,把过电压限制在设备安全的水平。扬长避短,各施其职,从而进行有效的能量配合,提高产品的使用寿命和防护水平。


一:10/350波形测试的产品优点
1、通流量大:相同体积情况下放电间隙的通流量可达到100KA(10/350),而压敏电阻为40KA(8/20)。
2、使用寿命长:菲尼克斯公司的放电间隙为乌金钼钛合金,可以反复使用100000次以上。

更多内容见http://www.tj-spd.cn/fanglei/f0/338.html