请教,山东地区商住楼的干式变压器容量
chenhutu
Lv.2
2008年01月17日 17:17:24
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
我是福建的,最近做一个山东潍坊的商住楼,因为建筑平面的局限,干式变压器容量做1250kVA可以吗?当地供电局是否有相关的限制?因为民规要求不宜超过1000kVA。谢谢!
我是福建的,最近做一个山东潍坊的商住楼,因为建筑平面的局限,干式变压器容量做1250kVA可以吗?当地供电局是否有相关的限制?
因为民规要求不宜超过1000kVA。谢谢!
免费打赏
chenhutu
2008年03月22日 10:00:29
2楼
怎么没人知道?
回复
chenhutu
2008年04月13日 11:10:25
3楼
怎么没人知道?
回复
zzp820227
2008年04月13日 19:14:25
4楼
你选1250的 高压侧你怎么处理??
还不如选用630的两路 空间可能比一台的1250的还要小
北京小朱
QQ:109143442
回复
wwwdaxia
2008年04月13日 21:39:08
5楼
不宜超过1000,不是不得超过1000,还有可操作空间。
但不给你用也正常。
回复
ln_nl
2008年04月15日 13:27:27
6楼
可以做啊,不过1250就需要高压侧计量了
回复
eyxd
2008年04月15日 19:30:34
7楼
2台1250?
回复
相关推荐
什么情况下使用干式变压器
建筑问答
2020-07-09 17:15:57
环氧树脂浇注的干式变压器问题
建筑施工
2020-05-29 09:51:50
油式试验变压器与干式试验变压器有什么区别
变压器
2019-06-10 16:37:37
干式变压器 典型型式试验报告以一盖全
供配电技术
2019-04-30 22:28:53
[图文]通用型干式变压器温控器接线图
变压器
2019-03-26 15:04:50
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?
变压器
2019-02-28 20:23:56
【电气学院】35kV干式变压器的常见故障及对策分析
变压器
2019-02-13 15:25:17
SC11-30KVA 10/0.4KV干式所用变压器的特点
供配电技术
2018-11-29 14:32:54
请教干式变压器外壳采用钢制外壳,板材厚度采用1.0mm是否合适,有相应的国家标准依据吗?
变压器
2018-10-21 21:07:52
干式电力变压器设计基本原理
供配电技术
2018-09-28 09:39:29
请问干式厢式变压器系统哪个好?
供配电技术
2018-07-06 07:55:45
Smart Trihal 智能干式变压器重磅上市
变压器
2018-05-18 14:09:30
8203;干式变压器温度控制器原理
变压器
2018-01-27 21:41:26
干式变压器和油浸式变压器的冲击电流比较
变压器
2018-01-11 14:58:58
关于10kV干式变压器耐压标准的疑问? 35kV 1min VS 28kV 5min
变压器
2017-12-28 16:51:32
10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。
通风排烟
2017-12-05 10:54:57
求助大神!关于干式变压器
变压器
2017-11-28 09:30:11
干式变压器高压侧出线端铜棒如何选择
变压器
2017-10-31 16:28:07
如何简单直观的区别干式变压器铜的还是铝的?
变压器
2017-10-21 17:14:43
三相干式变压器的干燥处理措施
供配电技术
2017-09-25 11:28:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开