请教,山东地区商住楼的干式变压器容量
chenhutu
chenhutu Lv.2
2008年01月17日 17:17:24
来自于变压器
只看楼主

我是福建的,最近做一个山东潍坊的商住楼,因为建筑平面的局限,干式变压器容量做1250kVA可以吗?当地供电局是否有相关的限制?因为民规要求不宜超过1000kVA。谢谢!

我是福建的,最近做一个山东潍坊的商住楼,因为建筑平面的局限,干式变压器容量做1250kVA可以吗?当地供电局是否有相关的限制?
因为民规要求不宜超过1000kVA。谢谢!
免费打赏
chenhutu
2008年03月22日 10:00:29
2楼
怎么没人知道?
回复
chenhutu
2008年04月13日 11:10:25
3楼
怎么没人知道?
回复
zzp820227
2008年04月13日 19:14:25
4楼
你选1250的 高压侧你怎么处理??
还不如选用630的两路 空间可能比一台的1250的还要小




北京小朱
QQ:109143442
回复
wwwdaxia
2008年04月13日 21:39:08
5楼
不宜超过1000,不是不得超过1000,还有可操作空间。
但不给你用也正常。
回复
ln_nl
2008年04月15日 13:27:27
6楼
可以做啊,不过1250就需要高压侧计量了
回复
eyxd
2008年04月15日 19:30:34
7楼
2台1250?
回复

相关推荐