电网运行的问题
frgthh@co163
2008年01月17日 11:42:58
只看楼主

一台电流互感器LCWB6-110W2,2*400/5A,从2006年12月29日开始出现C相电流比A,B相有时偏低,有时A,B,C三相又平衡,相差值为零点几安,差值一直再变化,不稳定。再C相电流互感器差值偏低时,测量这台互感器的五组电流值一样,且比A,B相低,据观察发现A,B,C三相出现电流不平衡时,一般再0--10点之间,其他时间不出现,从07年元月18至07年12月2日正常,再07年12月18号又出现上面同样的问题,

一台电流互感器LCWB6-110W2,2*400/5A,从2006年12月29日开始出现C相电流比A,B相有时偏低,有时A,B,C三相又平衡,相差值为零点几安,差值一直再变化,不稳定。再C相电流互感器差值偏低时,测量这台互感器的五组电流值一样,且比A,B相低,据观察发现A,B,C三相出现电流不平衡时,一般再0--10点之间,其他时间不出现,从07年元月18至07年12月2日正常,再07年12月18号又出现上面同样的问题,

哪位高手可以帮我解答啊,谢谢~~~~~
免费打赏
wysh
2008年01月17日 15:04:10
2楼
运行了多久时间?有可能事端子螺丝松动
回复
frgthh@co163
2008年01月21日 18:26:44
3楼
运行五年了,你说的“端子螺丝松动”是二次接线盘的端子吗/?

哪个端子好着呢,检查了,没有松动。
回复
frgthh@co163
2008年01月21日 18:28:14
4楼
运行五年了,你说的“端子螺丝松动”是二次接线盘的端子吗/?

哪个端子好着呢,检查了,没有松动。
回复
hk001
2009年05月31日 20:33:06
5楼
电网运行不可能完全对称的,有少许不平衡电流是正常的。再者,三只CT得误差也不可能完全一样。