冷却水系统的防冻,有相关经验的可否支持下
jakehe25
jakehe25 Lv.2
2008年01月15日 15:23:03
来自于中央空调
只看楼主

冷却水系统在室外气温较低的情况下采用,一般是室外气温具体为多少时采用?我在一个项目中碰到了一个冷量为400kw的冷暖项目,在厦门地区,想采用冷却塔采暖.请问可以采用何种防冻剂!

冷却水系统在室外气温较低的情况下采用,一般是室外气温具体为多少时采用?
我在一个项目中碰到了一个冷量为400kw的冷暖项目,在厦门地区,想采用冷却塔采暖.请问可以采用何种防冻剂!
免费打赏
green_wjj
2008年01月19日 23:21:57
12楼
建议:
1.闭环水源热泵系统 冷却塔冷却水作为源侧进行换热。
2.100多冷吨的项目!是否可以考虑使用板换进行冷却塔热回收?(此法热回收效率较低)

事实上防冻现在来讲没有什么比较好的办法,唯一的办法还是水泵及冷却塔常开~~~~~
回复
jakehe25
2008年01月20日 22:25:40
13楼
是啊。
如果是做成闭式系统,那么防冻就比较容易了啊。只要加入乙二醇就可以了啊!因为这个挥发的问题解决了啊。
不过从造价方面考虑,就有点贵了啊。
有没有人做过开式系统的防冻的?一般用什么防冻液啊?
回复
荔枝兔
2008年02月11日 14:04:14
14楼

经过这次冰雪教训后,是否有所反思呢?
回复
liuyanmei07
2008年02月14日 14:34:53
15楼
采用闭式塔,然后选用防冻液,我做的一个工业冷却项目就是这样。