正压送风风口如何设置
liusijielstk
2008年01月15日 10:44:35
来自于通风排烟
只看楼主

楼梯间和前室正压送风的风口设置,在规范上没有找到怎么设置,看了几个贴子发现1:平时常闭,着火时打开着火层及相邻上下一层的送风口。如果是这样设置的话风口的尺寸怎么计算(尺寸=风量/风口数量/风速),这个风口数量是不是打开的风口数量?还有这样的风口是用什么型号的风口?2:采用自垂式的风口,着火是全开。。就这两种情况希望各位大侠们解释一下。地下室设备用房的通风问题:看了几个贴子 都写了设备用房要通风,我在规范上没有看到如水泵房及配电房的通风设计,可不可以不做?或是直接用双向排风风机往地下室里面吹?

规范对风量的计算比较详细点,但对风压的计算比较简单,能不能给一个比较详细点的计算方法。
我是学给排水的,通风刚开始做,希望大侠们多多指点,先感谢了。
hlyu
2008年01月15日 11:22:32
2楼
看看这本资料你就清楚了!
暖通空调设计指南
http://co.163.com/forum/content/165_135339_1.htm
回复
liusijielstk
2008年01月15日 13:30:41
3楼
谢谢~
回复
blackeye
2008年01月15日 14:51:37
4楼
1)规范是阐述原则性问题的,至于一些具体的设计做法,需要看暖通技术措施、设计手册等参考书。
2)楼梯间一般用常开百叶或者自垂式风口,前室一般用常闭电动多叶送风口。你说的风口尺寸计算公式是正确的,只要注意风速不要太高就行(原则上不能超过7m/s,实际上最好低于5m/s)。
3)水泵房、配电房都要通风(暖通规范或电气规范上其实都写了,只不过你没看到或没看懂)。原则上不得排往地下室,而应该从室外进排风,一般需要设置竖井通到地上。
4)风压的水力计算,建议在网上找一些小软件,或者用专业绘图软件里的工具,比自己手算方便。
回复
wsjzri
2008年01月16日 09:59:00
5楼

1、楼梯间及前室送风口在高层民用建筑设计防火规范8.3.8中有提到,一般楼梯间就是隔二~三层设置一个,后面条文解释也有原因的,前室风口每层设。
2、风口风量、尺寸计算:本人认为对于楼梯间来说,风口设置为常开型,故风口风量就应该是均分总风量的,风口大小就是保证不大于7m风速,总风量/风口数/风速;对于前室&合用前室来说,风口开启20层以下为2,20层以上为3,这在高规、技术措施上都有,那么风机开启时总风量就应该是由这2(或3)个风口承担了,风口大小依然是保证不超7m风速。
3、设备房贷通风规范上写的确实模糊,只是写到对于产生余热余湿或有毒气体等情况,不过考虑实际情况水泵房,配电间等室内环境状况,在自然通风不够良好条件下尽量还是设置机械通风为好。
不过对于前室火灾时风口如何开启,网上的朋友们也有好多讨论,给你一个论坛看看吧:
http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm
回复
nz_198
2008年01月16日 13:31:02
6楼
谢谢楼上高手指导!
回复