低压成套柜中是否能用转换开关来切换三相电流互感器,以达到使用一个电流表就能指示三相电流的目的呢?是否有切换电流互感器而不使其二次端开路的转换开关(即使在切换的任何瞬间)?
低压成套柜中是否能用转换开关来切换三相电流互感器,以达到使用一个电流表就能指示三相电流的目的呢?是否有切换电流互感器而不使其二次端开路的转换开关(即使在切换的任何瞬间)?
12楼
费这劲干吗啊,直接买一个带电流切换开关的电流表不就行了吗。
[
本帖最后由 glbglb2008 于 2011-3-9 15:20 编辑 ]
回复
13楼
可以用,但是按经验来说,一般不会这么用,因为在转换的时候电流比较大。对电路的电流有冲击。
回复
14楼
转换开关好像没要求3C啊
回复
15楼
可以用 但是不推荐
回复
16楼
虽然有这种开关,但是不实用啊,三个模拟表才多少钱,数显表就可以直接买个三相的。
回复
17楼
担心电流表转换开关会有断开瞬间的大可不必担心,这种开关是按照先短接互感器后断开电流表设计的。
楼上朋友说得对,直接选三相数字表最理想。
回复
18楼
真的是学习了
回复
19楼
二次侧开路的问题怎么解决?
回复