请教:火灾报警总线可以任意分支吗?
大老猫
大老猫 Lv.14
2008年01月14日 21:24:09
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警总线可以任意分支吗?如可以,有什么限制吗?哪些厂家的产品可以任意分支?

火灾报警总线可以任意分支吗?如可以,有什么限制吗?哪些厂家的产品可以任意分支?
免费打赏
zhqmymail
2008年01月15日 19:36:54
2楼
不可以任意分支,有2-4-6-8根等等,具体看产品样本中的控制器用什么,选最大的都不够可以选两个,三个控制器。但单根总线连接点有数量限制,单根数量带的越多系统越不稳定,而且不利于今后扩展。一般为总量的80%-90%。
回复
cindy2008
2008年01月25日 16:35:30
3楼
学习中~~~一直有这些看似不大的问题困扰~~~
回复
njw0926
2008年01月30日 09:24:31
4楼
我知道海湾的可以任意分支,没什么要求
回复
guoqunliang
2008年02月01日 11:34:06
5楼
能否任意分支,要看你所接带地址编码的设备总数是否超过所选设备的最大限制数量,一般一个报警回路的总电位不超过248
回复
cxr_19
2008年02月05日 13:47:38
6楼
深圳赋安也行
回复
大老猫
2008年02月12日 21:59:36
7楼
多谢2楼4楼6楼的朋友,我打电话咨询了利达的技术支持,他们的产品(二总线型)都可以任意分支,也没有提出特别的分支限制.
回复
crazyboy
2008年02月16日 16:53:01
8楼
我以前见过的一个产品,(记不清品牌了),他们的线路要分支的话,不能从线路上的第一个点上分支。
回复
加肥猫
2008年02月22日 23:05:50
9楼
看产品样本吧,一般接线是比较灵活的。
回复
tjch1219
2008年02月29日 10:43:32
10楼
分支太多会影响报警系统的稳定性。
回复
liu101712
2008年03月03日 08:47:42
11楼
不行,国产的设备可以分支,但是象SIEMENS1131系统,安舍尔的设备都是环形布线的,
回复

相关推荐

APP内打开