一个小高层剪力墙布置(高手们请指教,我新手!)
dydb86
dydb86 Lv.2
2008年01月14日 15:28:18
只看楼主

方案是12层,6度区.做短肢剪力墙结构.请大家看看我不得墙合理吗?

方案是12层,6度区.做短肢剪力墙结构.请大家看看我不得墙合理吗?
免费打赏
wangweizhouyue
2008年01月17日 16:27:15
12楼
最好把计算书发上来看看
回复
freemagic2008
2008年01月17日 17:47:40
13楼
两端的剪力墙可以多一些,中部少一些。
否侧第一周期扭转
回复
guoyue-yin
2008年01月17日 19:18:08
14楼

有个问题请教一下,如果照你的方法的话,异形柱的肢宽是做200还是240?
回复
nickylee
2008年02月17日 00:13:40
15楼
6度区,感觉剪力墙太多了,结构太刚了吧!不如做成异型柱,不足的地方用填充墙填充上是很经济的。
回复
pengxm003
2010年01月18日 13:46:50
16楼
能用长墙的尽量用长墙,不要用短肢墙,你的墙布的太密,减少一半都没问题
回复
azsmza
2010年06月10日 17:35:14
17楼
在结构形式上没有短肢墙剪力墙的说法,还有控制短肢墙剪力墙的数量,短肢剪力墙结构要求倾覆弯矩要小于50%
回复
红薯稀饭
2010年06月11日 13:23:57
18楼
非常感谢楼主提供分享
回复
acac8794
2010年06月13日 15:12:25
19楼

同意楼上这为大大的意见,墙端做翼缘,不要搞那么多L型墙,那还做什么短肢嘛,是楼主自己认为是短肢剪力墙,而和实际情况有出入。
一般人为短肢墙承受的倾覆M在40%~50%之间,且应包含必要的一般墙。
回复
acac8794
2010年06月13日 15:15:27
20楼

按你这样布发弄成了一个尴尬短肢墙的结构了,太费了,十二层可以按一个方向L/B刚刚大于5即可,另一个方向有个B+300就可以了
同意楼上这为大大的意见,墙端做翼缘,不要搞那么多L型墙,那还做什么短肢嘛,是楼主自己认为是短肢剪力墙,而和实际情况有出入。
一般人为短肢墙承受的倾覆M在40%~50%之间,且应包含必要的一般墙。
回复

相关推荐