方案是12层,6度区.做短肢剪力墙结构.请大家看看我不得墙合理吗?
方案是12层,6度区.做短肢剪力墙结构.请大家看看我不得墙合理吗?
2楼
标准层
回复
3楼
墙肢稍微加长一点就能满足>8bw按一般剪力墙考虑,比短肢剪力墙还要经济。且对于L和T型墙肢一个方向满足就不认为是短肢墙。
回复
4楼
感觉墙多了点
回复
5楼
稍微加长一点?你说是做一般剪力墙结构?那不就最少1600mm,墙不更多了吗?比短肢剪力墙还要经济?
我师傅让我按短肢剪力墙结构布墙
我用SAT算了算发现短肢剪力墙承担的倾覆弯距>50%而且越向上越大,在60%~80~之间
剪离墙应该怎么调整那?
回复
6楼
短肢剪力墙结构其短肢墙承担的倾覆弯距要小于50%,个人建议把外墙四角设成一般剪力墙后再算一下看看倾覆力矩是否小于50%!
回复
7楼
没听说过短肢剪力墙结构要求倾覆弯矩要小于50%啊,纯属无稽之谈!!
按你这样布发弄成了一个尴尬短肢墙的结构了,太费了,十二层可以按一个方向L/B刚刚大于5即可,另一个方向有个B+300就可以了
回复
8楼
在李国胜先生的(混凝土结构设计禁忌及实例)一书的243页对此进行了详细的论述,请参阅。
回复
9楼
建议做异型柱框架-剪力墙结构更经济。
回复
10楼
结构不好做啊,要考虑好多问题的,经济,安全等等啊,
不过是一种挑战吧,谁让生活就这样呢!
回复
11楼
同意楼上的讲法,将图中除电梯井部分剪力墙可以考虑为异型框架柱,电梯井部分按剪力墙设计。这样会要比短肢剪力墙在受荷和计算以及构造设计方面更为简单明确。
回复