我单位500万供热面积,每天失水大约6000吨,供热状况很差,加入味剂效果不明显

我单位500万供热面积,每天失水大约6000吨,供热状况很差,加入味剂效果不明显
免费打赏
minyan11
2008年01月14日 20:54:24
2楼
如今,水、电、气大都已实施分户计量,消费者再想“做手脚省钱”并非易事。但同样为商品的热能,因现在还没有做到一户一表,便成为一些热用户“揩油”的对象:用暖气里的热水洗锅、洗澡、冲厕所、拖地、洗衣服等。从负责集中供热的市热力有限责任公司的统计报表中可以看出,从2002年到2007年的5个采暖期内,集中供热二次管网累计失水达229.79万吨,损失热量约719243吉焦,仅此两项直接经济损失折合人民币就高达约1279万元。据估算,今冬采暖期内,1400万平方米集中供热面积因失水造成的直接经济损失将在600万元左右。触目惊心的数字背后包含的不仅仅是热力公司日益无力承载的损失,而且波及供热质量,致使一部分热用户在寒冷的冬天受冻。

失水造成的巨大损失有三
一位从事供热工作的工作人员说,他的邻居从暖气片顶端私自接出一根管子拉至坐便器,放水冲厕所,而且常年不关闭,他看着真是心疼。据市热力公司四分公司负责人介绍,他们服务的市区西片区的供暖区域内,某小区的供热面积为13万平方米,小区换热站计量表显示,每天早6时至8时、晚间8时至10时以及逢年过节、周六周日都是失水高峰。在2006年至2007年采暖期内,该小区日均失水高达500多吨。

除人为放水造成失水损失外,因小区供热管网老化失修形成跑冒滴漏也是失水的一个因素。去年采暖期内,某小区因使用的供热管道为防潮性能差、腐蚀严重的铸铁管,且没有定期维修更换,造成破漏跑水。当热力公司补水时,水全都流到了偌大的地沟里,损失严重。据了解,我市集中供热管网中有80%的小区或住户仍然使用铸铁管线,跑冒滴漏严重。热力公司二分公司管区内旧小区偏多,去年采暖期管网失水日均达200多吨。

因失水造成的巨大损失有三:一是经济损失。每失去1吨水平均要流失热量0.313吉焦,按1吨水2.2元、小吉焦热10.75元的价格计算,直接经济损失近5.6元,如果再加上因此增加的电价、软化生水所添加的化学原料费用等,损失的钱就更多了。今年11月9日,我市集中供热二次管网丢失热水3904吨,同时损失热量976吉焦,两项折算直接经济损失达8588.8元。二是供热质量下降。供热过程中损失多少水就必须补充多少水,但损失的是热水,补充的则是冷水,冷热水温度的差异必然导致供热质量下降。三是设备寿命缩短。在今年设备检修中,热力公司的工人们从换热设备中清洗出板结了的水垢就达10毫米厚,这就是由于不断补充生水形成的,其后果就是会缩短设备的使用寿命。

偷接暖气导致供热负荷加大室温下降

按规范要求,热电联产集中供热是由电厂送出120℃的热水进入热力交换站,通过交换器进行热交换后将85℃的热水送到居民家中用于供暖,然后再将变凉的水返回热力站,再送入电厂加热,如此循环往复。这一供热系统的设计是按照供热面积、负荷、管径、管线长度等通过计算形成的。其科学性不允许有任何随意改动,否则将使运行系统失衡,造成巨大经济损失,同时影响到热用户的利益。然而,偏偏有一些住户或一栋楼甚至一个小区为一己之私,偷接暖气,造成区域供热系统失衡,不能正常运行。

市热力公司二分公司服务的供热区域内,有一面积为13万平方米的小区。


2005年采暖期内,热力公司发现其失水、失热现象严重,与设计参数出入非常大,即使在设备超负荷运行下也难以保证居民室内温度达标(18°±2°)。经过排查,热力公司发现在该小区附近有2栋楼70余户居民偷接供热管线,总面积约3000多平方米。偷接的这3000多平方米供热面积,使换热站的供热系统失去平衡,“小马拉大车”式地运营,其供热效果可想而知。某单位3栋家属楼和附近某村2排平房,从2004年起偷接集中供热管线,采暖面积达5676平方米,偷接时间长达3年。据统计,仅2006年至2007年采暖期内,有关部门就查处了偷接管线的热用户120多家,供热面积达2万多平方米。
从市热力公司每年失水统计数字可以看出,其失水量是随着供热面积的增加而加大。而集中供热就我市而言又是大势所趋,由此可见,随着我市集中供热事业的不断深入,每年的失水量还将增加,因此造成的损失还将扩大。因此,当务之急应采取有效措施,杜绝或减少偷接暖气、偷用暖气水等行为。首先应加大宣传力度,提高广大市民的公德意识和法律意识。热能是商品,用热必须付费,切不可为自己占点儿小便宜而侵害他人利益;其次应借鉴外省市经验,鼓励市民对偷热行为监督举报;第三,有关执法部门应依照《大同市城市供热管理办法》规定,进一步加大打击处罚力度,维护广大热用户和供热企业的合法权益,促进我市集中供热健康有序发展。

上文网友转载,版权归原出处
回复
jingke3505
2009年06月05日 12:05:04
3楼
都是没钱惹的祸....
回复
xiaoshi1224
2010年06月08日 19:47:44
4楼
钱都被掌权的扣下了
回复
zhangguangxin197
2010年06月14日 18:34:19
5楼
我建议:
1.按站点排查,找出失水大的小区,非采暖期进行二网打压,查漏。先杜绝管网漏水因素
我公司领导要求我们服务民生,先别管产权是谁的,让老百姓热起来是真的,应该说想偷水的住户毕竟少数,热力公司的大蒜素也不好闻!
2.发动群众监督,有奖举报;
3.采暖季对失水大的小区加大蒜素2小时后掀每个单元的下水道井盖子,有味的重点查,直至对其停热。
回复
xfg-123
2010年08月03日 15:24:20
6楼
:)
回复
lovemydog
2010年08月04日 11:18:06
7楼
理想状态应该在1000吨左右哇
回复
lovemydog
2010年08月04日 11:18:33
8楼
我们这的一个锅炉房70万平米,一天不多100吨
回复