1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?
1).5个250W的金卤灯一路,灯具带电容补偿,用BV2.5的线和16A断路器是否可以?
2).如何理解金卤灯的启动电流为正常电流的3倍,是否考虑增加线减少压降?(用BV4,25A)
3).250W金卤灯的灯电流为2.1A,如果有电容补偿(>0.85),那么在线路上的电流是否为1.4A?
2楼
1、可以。
2、任何灯具启动时都有启动电流,不需要增大导线截面。
回复
3楼
谢谢!C65N-C16(4-5倍脱扣)系列可否躲过灯具启动时间?OSRAM的人力主用BV4的线,说可增加灯端电压,延长灯具寿命.
回复
4楼
C65N-C16应为5-10倍脱扣;
查照明设计手册(p55),金卤灯用镇流器在灯泡启动时的输入电流比灯泡工作时的输入电流还小。
回复
5楼
5盏灯只有5*1.5=7.5个电流电线是足够大了,但在工程中有时考虑各方面因素电线应选大一点
回复
6楼
一般灯具都有启动电流,但金卤灯的启动时间比较长呢
回复
7楼
金卤灯的启动电流为正常电流的3倍??兄弟这一条可有根据?根据我掌握的资料,倍数介于1.3~1.9倍之间,连2倍都不到
回复
8楼
回楼主问题:
1)绝对可以(无论单相或三相开关)
2)线路无须考虑启动影响
3)250*1.08/(220*0.85)=1.45A
回复
9楼
谢谢楼上的各位。我现在都怕了,几年前在一工厂设计中选用混光灯忘了标功率因数补偿,施工单位真对的起我,没一个气体放电灯有补偿,结果断路器工作10多分钟纷纷跳闸,搞得我十分狼狈,让施工单位加,说得出变更,幸亏当时线选得粗和甲方更换了断路器的型号,借口断路器的质量不好,把脱扣电流放大两级才完事。现在只要大跨距工厂设计我一般不用BV2.5的线,只用4或6的线,在现场鬼知道能出什么事。
回复
10楼
回楼主问题:
1)绝对可以(无论单相或三相开关)
2)线路无须考虑启动影响
3)250*1.08/(220*0.85)=1.45A
3)250*1.08/(220*0.85)=1.45A 中的1.08是怎么来的啊??
我以前一般就250/(220*0.85)=1.33
回复
11楼