高层建筑中商场的通风排烟问题
beckd
beckd Lv.2
2005年01月15日 00:22:23
来自于通风排烟
只看楼主

高层裙房作为商场,共有四层,尺寸为187x52m。主楼一到四层也为商场,四层部分为餐厅。四周有可开启的外窗。请教各位达人:商场和餐厅里要怎么设通风和排烟呢?本人第一次做暖通,请大家不吝赐教。谢谢

高层裙房作为商场,共有四层,尺寸为187x52m。主楼一到四层也为商场,四层部分为餐厅。四周有可开启的外窗。请教各位达人:商场和餐厅里要怎么设通风和排烟呢?本人第一次做暖通,请大家不吝赐教。谢谢
免费打赏
ytp3521
2005年01月20日 11:31:28
12楼
上图合用前室怎么不送风?
另外,商场部分有开启外窗,还需要排烟???
回复
nt1040
2005年01月20日 13:28:04
13楼
合用前室应设置送风。商场部分开启外窗面积大于商场同层面积2%时不需要排烟。中庭部分大于面积5%时不需要排烟。
回复
hhbox
2005年01月20日 14:21:18
14楼
商场人流较多,实际使用时货架的布置很可能占用开窗位置.加上商场的广告,灯箱.实际除了中庭,实际能做到自然排烟的可能性很小.与其等到二次装修再考虑,不如一开始就考虑周全预留条件.

上图的楼梯间和电梯是为4层以上的单身公寓疏散用的,商场部分应该都封闭起来.这样商场的人流和公寓人流才能分开.

还有内走道为什么设门,如果与防火分区无关的话,把门去掉内走道可以自然排烟.走道任何一点30米内都有排烟窗.规范虽然自然排烟只对开窗面积提出要求.实际机械排烟口也只能保护到30米的范围,所以自然开窗的作用距离更不能超过30米.
回复
beckd
2005年01月25日 21:07:49
15楼
前几天网络不太好,一直打不开本论坛:(
看了各位朋友的发言,感觉收益多多^-^在此谢谢各位的帮助。
另,小弟在用风速法算商场里面(2-D)轴附近的防烟楼梯间的加压送风量时,感觉风量比较大。不知道是不是算错了。公式里面门的开启面积F到底应该取多少呢?
回复
hhbox
2005年01月30日 11:55:40
16楼
供zhanghui0308朋友参考
回复
hnzxh1977
2005年01月30日 20:22:06
17楼
我觉得应该是可以,最近作的两个项目,一个六万平方,一个十四万平方,也遇到过类似问题。那就谈谈自己个人看法,供各位参考:空调风管应尽量避免穿防火分区,但不得已的情况下应该也是可以的,空调风管不宜穿越防火分区主是要考虑火灾时火焰通过风管从一个分区窜入另一个分区,但是如果在空调风管上加70度的常开防火阀再加入自动喷淋系统,当火灾发生后,温度超过70度时防火阀自动关闭,这样应该不会发生火焰从一个分区窜入另一个分区,再说自动喷淋系统也会启动。补风应该是在火灾初期,这时防火阀应该还没关闭,也是行得通的,设想如果房间内温度超过了70度,只怕也没几个人还是活的。所以从实际情况来分析应该是可以的。
回复
zhujianhfgd
2005年02月01日 11:55:52
18楼
"商场人流较多,实际使用时货架的布置很可能占用开窗位置.加上商场的广告,灯箱.实际除了中庭,实际能做到自然排烟的可能性很小.与其等到二次装修再考虑,不如一开始就考虑周全预留条件."

对!
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月06日 12:21:45
19楼
同意HHBOX的说法,可在本论坛中看看相关文章,一般最好先预留位置
回复
kylecs
2005年03月09日 17:40:24
20楼
我个人认为,在本项目中,楼梯间前室送不送风,要分三种情况考虑:

1.楼梯间及前室(不是合用)均不通室外的时候,可以只对楼梯间送风
2.楼梯间及前室均靠外墙的时候,还是让建筑开窗自然通风吧.或者前室开窗楼梯间送风也行.
3.合用前室及楼梯间均不能自然通风,要对合用前室及楼梯间分别送风(要保证一定压差)

这几条是我翻阅高规的条文说明的理解,不知道对不对,请指教~~
回复
lanqwgl
2005年03月15日 09:52:10
21楼
商场要做排烟
回复

相关推荐

APP内打开