高层裙房作为商场,共有四层,尺寸为187x52m。主楼一到四层也为商场,四层部分为餐厅。四周有可开启的外窗。请教各位达人:商场和餐厅里要怎么设通风和排烟呢?本人第一次做暖通,请大家不吝赐教。谢谢

高层裙房作为商场,共有四层,尺寸为187x52m。主楼一到四层也为商场,四层部分为餐厅。四周有可开启的外窗。请教各位达人:商场和餐厅里要怎么设通风和排烟呢?本人第一次做暖通,请大家不吝赐教。谢谢
免费打赏
zht2004
2005年01月15日 06:45:06
2楼
不会吧
回复
hhbox
2005年01月15日 10:00:30
3楼
连图纸都没有,真的很难说明白。排烟和排风系统可以合用。横向或竖向都可以。横向注意不要跨越防火分区。防烟分区按500m2考虑。不同建筑形式考虑方案是不同的,仅供参考。
回复
jswgq-55
2005年01月15日 10:02:05
4楼
最好能把工程建筑平面图上传看看。
回复
quickbooks
2005年01月15日 11:44:20
5楼
如斑竹所说,横向需防烟分区,防烟分区按<500m2考虑,一般300-400m2,分区太大风管不好处理(吊顶高度受限)。竖向可共用竖井和排烟风机并可和平时通风合用(具体工程具体对待)


我缺分!坛主
回复
quanhongwang3888
2005年01月16日 10:58:34
6楼
厨房的通风量有局部、全面排风两部分,局部排风按选用灶具的情况来定,全面排风量一般计算求得。具体公式查一下有关的书籍。
回复
beckd
2005年01月18日 19:42:45
7楼
刚刚从外地出差回来。谢谢楼上几位朋友的回答,现上传部分图纸(细节部分建筑专业还在调整,需要小弟提有关暖通的资料),地下车库为两层,两边塔楼为九十几米高。小弟第一次接触暖通设计,还请各位高手百忙之中抽出时间教教小弟。
1.商场部分要设机械排风和排烟?要看哪本规范呢?是不是要设竖井排到裙房顶层上空排放呢?那通风机房要设吗? 补风是不是可以依靠空调的送风?空调打算二次装修做,要不要预留机房等等。
2.只有在商场部分有的防烟楼梯间前室要设机械正压送风吗? (根据上海民用建筑防排烟技术规程可以不设,但此项目是苏州的,不知道要不要设)
3.餐厅部分自然通风排烟可以吗?厨房排风由局部排气罩和换气排风口排出,自然补风可以吗?
4.地下一层中的自行车库要机械排烟吗?(分了两个防火分区)
由于小弟是新手,所以希望大家多多指导,其他很多需要注意的问题也提醒一下小弟。真是感激不尽!
回复
hvac_wang
2005年01月18日 20:41:40
8楼
必需设防排烟系统,采用挡烟垂壁划分防烟分区,然后再进行排烟、排风量的计算。
回复
liuhh645
2005年01月19日 09:42:19
9楼
排烟和排风系统可以合用。横向或竖向都可以。横向注意不要跨越防火分区。防烟分区按500m2考虑。不同建筑形式考虑方案是不同的,仅供参考。
回复
hhbox
2005年01月19日 15:34:48
10楼
图我下载了,先提些看法吧,按建筑平面应该是高于50m的一类公共建筑,有商店,餐饮,客房,算综合楼.所有的防烟楼梯间和合用前室应该考虑机械

送风的防烟方式.商场应考虑排烟,和排风可合用.竖井可沿楼梯间出裙房屋面.补风可以考虑利用空调新风补风.(规范对地下室要求应补风,地上建

筑没有明确一定要).空调机房应考虑,一般商场都采用全空气低速送风的系统.
2.楼梯间送风,前室可不送.我一般都分开设竖井和风机.
3.餐厅也应考虑通风排烟合用的系统比较好.厨房一般都会设补风,厨具安装公司二次设计时都会考虑.
4.可不设.我可能会考虑设,因为对这么大的综合性建筑而言,这方面造价增加的很少,档次也比较相称.

主楼经过商场部分防烟楼梯间建筑可以不设前室,这里把楼梯间修改后的图传上供你参考.
回复
hhbox
2005年01月19日 17:18:02
11楼
主楼经过商场部分防烟楼梯间建议图
回复