三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?
sui
sui Lv.2
2008年01月13日 16:41:04
只看楼主

现在有7户人家,三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?选用多大的开关啊?

现在有7户人家,三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?选用多大的开关啊?
免费打赏
qinsz_78
2008年01月13日 17:14:49
2楼
电流应该是450A左右,600A开关
回复
yjig
2008年01月13日 20:05:21
3楼
300KW,450A电流时,功率因素是多少?等于1 ?
回复
tengguojie
2008年01月13日 21:08:24
4楼
三相平衡?功率因数?同时系数?
这些定不下来无法计算
回复
wudongjie
2008年01月13日 21:29:13
5楼
三相是否平衡?功率因数是多少?应该按公式计算或估算I=P/Ucos
回复
jackyao1127
2008年01月13日 21:39:11
6楼
3P 600a的空开
回复
ljs1399
2008年01月13日 22:49:51
7楼
相供电,总功率是300KW,电流应是535A
回复
xxly
2008年01月14日 09:21:11
8楼
选600A的塑壳断路器即可。
回复
飞影道人
2008年01月14日 10:43:48
9楼
三相平衡?功率因数?同时系数?
只知道功率不能算,主要是需要系数。即设备类型,设备性质,功率因数等众多因素影响很大。

回复
zy20025445
2008年01月14日 11:22:43
10楼
公式:额定功率*利用系数/电压*功率因数

漏了,三相时,分母里还有个根号三!

也就是:(300*0.8)/(1.732*0.38*0.8)=455.8A