现在有7户人家,三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?选用多大的开关啊?
现在有7户人家,三相供电,总功率是300KW,电流应该是多少A?选用多大的开关啊?
2楼
电流应该是450A左右,600A开关
回复
3楼
300KW,450A电流时,功率因素是多少?等于1 ?
回复
4楼
三相平衡?功率因数?同时系数?
这些定不下来无法计算
回复
5楼
三相是否平衡?功率因数是多少?应该按公式计算或估算I=P/Ucos
回复
6楼
3P 600a的空开
不
回复
7楼
相供电,总功率是300KW,电流应是535A
回复
8楼
选600A的塑壳断路器即可。
回复
9楼
三相平衡?功率因数?同时系数?
只知道功率不能算,主要是需要系数。即设备类型,设备性质,功率因数等众多因素影响很大。
回复
10楼
公式:额定功率*利用系数/电压*功率因数
漏了,三相时,分母里还有个根号三!
也就是:(300*0.8)/(1.732*0.38*0.8)=455.8A
回复
11楼
回复