室内双管倒挂系统问题求助
wbh0535
wbh0535 Lv.2
2008年01月12日 23:23:55
来自于采暖供热
只看楼主

小弟现在在一家热力公司做技术,今年供暖期间出现了好多分户上供上回系统有个别暖气片不热的状况,调试不好,有的坡度有问题,有的没有,坡度不好会集气的道理我也明白,我就想集气真的是最根本的原因吗?往往是调试阀门,这组热了,另外一组又不热了,有高手指点一下,感激不尽!

小弟现在在一家热力公司做技术,今年供暖期间出现了好多分户上供上回系统有个别暖气片不热的状况,调试不好,有的坡度有问题,有的没有,坡度不好会集气的道理我也明白,我就想集气真的是最根本的原因吗?往往是调试阀门,这组热了,另外一组又不热了,有高手指点一下,感激不尽!
免费打赏
hhhtzgj
2008年01月13日 22:29:08
2楼
建筑物热力入口 供回水压差是多少 大于0.2Mpa吗
回复
175980387
2008年01月14日 10:36:44
3楼
看这栋楼的总流量是否能够满足要求
回复
wbh0535
2008年01月14日 22:56:42
4楼
如果资料掌握的全面,就很好分析问题了,关键是现在没有专业的设备来分析流量和压力。而且出现问题的楼不是全楼都有问题,只是个别用户有。
回复
sjzri
2008年01月15日 21:55:21
5楼
是水平双管的吧?
回复