我设计的变压器与墙柱子的距离行不??
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2005年01月14日 13:50:21
来自于变压器
只看楼主

看了我附件的图就知道了~~~~~望各位大师发表下意见啊??

看了我附件的图就知道了~~~~~望各位大师发表下意见啊??
e3e2acdd679dfc667f91.rar
13.8 KB
立即下载
免费打赏
jack1013
2005年01月14日 14:55:25
2楼
可以通得过。
回复
xxdlsjy
2005年01月14日 15:42:16
3楼
从图纸上看,没问题,
回复
billy514
2005年01月14日 21:43:04
4楼
没戏,10KV及以下变压器与距墙不小于0.8m,35KV及以下变压器距墙不小于1.5m。还不好挂地线:(
回复
zsj_zjl
2005年01月14日 23:07:33
5楼
安全距离够用(10KV),看有没有其它特殊要求。
回复