我的审图意见----医院
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2008年01月11日 15:49:52
只看楼主

半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)答复意见:1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。


半年前作了一个医院的设计(7层,8500平方),由于是第一次作,没什么经验,出现的问题较多。
现将初步设计审查的意见及自己的学习体会发上来,供大家参考:(现在本医院主体已开工,明年即可完工)
答复意见:
1. 所采用电气防火规范有误,本工程为一类高层建筑,应根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)进行设计,且《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)已废止,应根据GB/T50314-2006进行设计。
学习:28米,已经是高层了,疏忽大意,忘改说明了。
2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1条之规定,本工程应设置漏电火灾报警系统,并应纳入到火灾自动报警系统中。
3. 负荷计算有误,应在配电室对无功功率进行补偿,以减少进户电缆截面,以节约投资。
学习:本工程面积不大,所以变压器设在院区配电室,离本楼配电室150米左右,我认为不需要补偿,在院区配电室内补偿即可,后来,又加了补偿柜,通过审查。
4. 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)第3.2.3条之规定,不应采取普通白炽灯照明,比如病房内等场所。
学习:图例及说明中说明是节能灯具,但是图例中标的是40w,让审图的误认为是白炽灯,我后来改为32w。
5. 应提供节能设计专篇及相应计算书,且照明设计应符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中第6.1.5,7.4.5条的规定。
6. 配电室及消防控制室的门应向疏散方向开启,并应与建筑专业相一致。
学习:出图急,粗心。
7. 一级负荷两段配电母线间应有防火措施,比如设置防火隔板等。
8. 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)第9.1.4.1条之规定,消防用设备的配电线路应采用有防火保护的金属线槽保护,不是梯级式电缆桥架,与其他配电线路应分开敷设,并有明显标志。
学习:消防用设备的配电线路本身已经是耐火线路,我认为不需要在加有防火保护的金属线槽保护,不知大家什么想法。
参考:9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
但还是改正了。
9. 应急照明及护士站、风机房的照明设计不合理,宜采用一级负荷两路电源供电,且本设计无法启动楼梯间至一层的竖向疏散照明装置,应调整修改。
答复:原来采用蓄电池灯具,不满足双电源要求,现在改为双电源+eps,双控开关+消防信号强启,楼梯间电源引自一楼,一亮到顶,便于疏散。
10. 应明确消防泵、喷淋泵、消防风机的消防联动方式,不应详见有关专业图纸,且进出消防控制室的联动控制线路的通路应提前预留。
11. 消防控制室的接地装置应采用铜芯导线接至接地极,且不应采用40*4镀锌扁钢。
12. 总等电位联结有误,应将所有MEB线连接至MEB段子板,且有淋浴的卫生间、开水间、手术室应进行局部等电位联结,而病房内没必要设置,以节约投资
13. 一级负荷配电(比如手术室及消防负荷等)的各级配电回路上的漏电开关,均不能直接作用于断开电源,应作用于报警。
14. 六层AL6-0箱的配电与二与五层一样,没必要采用双电源供电,以节约投资。
学习:六层为幼儿产妇病房,考虑到特殊性,所以双电源,但没依据,后来去掉。
15. 正压送风机应与各层送风口及防火调节阀联动。
学习:我采用的是软件联动,说明中说了,且图籍有做法,我认为不应该再提。
16. 消防控制及通讯线路的敷设应符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第10.2.2条之规定。
学习:我不知道错在那里了,说明中已经很详细,最后只答复已改正,一样通过。
17. 每层护士站处宜设置火灾自动报警按钮和火灾专用电话分机。
学习:做法问题,其实出口就在护士站附近,我加在出口怎么算错。
18. 应画出配电系统的二次接线原理图或选用标准图籍,KB0二次接线图不能作为标准图籍直接采用。
19. 应明确需要防火封堵的预留洞口的具体位置。
学习:说明中有,但是图上没有明确表示。
20. 对病房的智能化设计应留有余地。
学习:摸不清头脑,是不是凑数?

免费打赏
guaker
2009年08月12日 15:52:47
22楼
好东西 收藏了 以后做医院兴许能用上
回复
whl1232536whl
2009年08月12日 23:14:18
23楼
进来学习哈,,我刚接了个卫生院的活?/有很多地方不明白..:handshake
回复
电气设计2008
2010年04月01日 10:11:05
24楼
医院真是很复杂,收藏了以后也许能用到!!!:victory:
回复
秋石
2010年04月04日 10:18:59
25楼
应该采用GB16895关于医疗场所标准的规定,你没采用,电气安全恐难达到。
淋浴的卫生间、手术室应进行局部等电位联结是对的,开水间为何做呢?病房如有淋浴的卫生间,该卫生间也是要做局部等电位联结,去年杭州H1N1病人洗澡就被电击致死在病房内的卫生间内。
手术室应该采用IT系统,最好第二电源有柴油发电机。
六层为幼儿产妇病房,考虑到特殊性,所以双电源,但没依据,后来去掉。育婴室对温度要求,产房对要求也高,甚至电源切换时间规定也很短,这些地方也应该同手术室一样加入柴油发电机作为第二电源。不间断UPS也没见用。
以上供参考。王厚余老先生的大作对医院电气安全有详细的阐述。
回复
秋石
2010年04月04日 10:33:53
26楼
医院的电气在民用建筑中可以说是要求最高的,它针对的是病人弱势群体,在IEC/TC64标准中,医疗场所长期没有正式稿,当2002年颁布正式稿后,黄妙庆、王厚余两位老先生在翻译过来后在2005年转化为我国标准,可有多少人按此标准执行呢?将心比心,想想那些病人,也为了设计者本人,建议大家在设计医院电气时一定要采用GB16895.24-2005。
许多地方都可以下载的。审图的未必了解此标准。
回复
sayakagirl
2010年04月04日 22:31:07
27楼
回复
tiger2006
2010年05月03日 10:19:28
28楼
路过,学习
做一个工程,掌握一类工程
回复
gsluoye
2010年05月27日 00:54:53
29楼
楼主的学习精神值得表扬
回复
daguang816
2010年05月27日 14:03:45
30楼
惭愧,没做过医院
回复
w139337
2010年05月28日 11:25:53
31楼
我也是没做过综合医院的电气,只做过小卫生院的电气
回复

相关推荐

APP内打开