风冷冷水机组 辅助电加热制热效果如何?
linsuanxiangan
2008年01月11日 11:52:25
只看楼主

在北京,我从来没选用过这种制热形式:风冷冷水机组+辅助电加热(回水加热),或者用锅炉采暖,或者水地源热泵等等,如果这种制热形式能够保证制热效果,何乐而不为呢?

在北京,我从来没选用过这种制热形式:风冷冷水机组+辅助电加热(回水加热),或者用锅炉采暖,或者水地源热泵等等,如果这种制热形式能够保证制热效果,何乐而不为呢?
免费打赏
niuniu8327
2010年05月27日 17:54:32
2楼
这种系统部节能,加装电辅热是以防室外气温过低,风冷冷水机组制热量衰减,或不能运行的时候开启电加热来满足热负荷的需求的,这种系统不如水地源热泵系统节能。
回复
chenlin0022
2010年08月05日 21:37:28
3楼
看看,了解下
回复
克莱门特
2010年09月19日 10:08:53
4楼
直接用风冷热泵不就可以了吗!
回复
a74142085
2011年01月21日 23:15:43
5楼
辅助电加热保证机组正常启动用的
回复
blackeye
2011年02月24日 13:50:47
6楼
辅助电加热主要是在少数极端天气热泵无法正常启动时用一下,不要经常去用它。既然只是偶尔应急用一下,我觉得不必太多考虑节能的问题。有的项目,设计师设计的热泵制热量不够大,就靠电辅加热来补足,这种设计不妥。
回复
wyj607wyj607
2011年03月18日 16:51:48
7楼
辅助电加热保证机组正常启动用
回复