应急照明分析
sea2008
sea2008 Lv.5
2005年01月14日 11:26:24
只看楼主

《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。因此,在高层住宅的楼梯间内必须采用普通的跷板开关,以此联系到其它类别的高层建筑,在疏散楼梯间内也应尽量采用普通的跷板开关,而不采用节能自熄开关。但是,这样做也带来了其它的问题,如楼梯间灯具的常明。在写字楼以及宾馆等建筑物内这个问题由于有专门的物业管理人员因此还显得不是很突出,但在高层住宅中这个弊端就比较明显。

《住宅建筑设计规范》GB
50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。我认为,疏散楼梯内的照明属于应急照明,规范的用意是指在紧急情况(包括火灾)时必须保证楼梯间内的连续照明不能间断,而用节能自熄开关就不能做到这一点。那么,能不能做到既不违反规范的用意,又能保证平时的节能需求呢﹖
不知道大家是怎么做的,怎么实现的???
mc99
2005年01月14日 11:53:13
2楼
楼主的问题好像不矛盾,我采用节能开关+蓄电池灯。这样紧急情况时电源可以保证,而且如果有人通过,开关依然可以感应,灯自然就亮了。没人通过时也没必要让灯亮着。
回复
zym1365612
2005年01月14日 12:38:23
3楼
蓄电池灯指的是疏散指示灯吗?
回复
闪电喵哥
2005年01月14日 13:32:35
4楼
不用后备蓄电池,采用带消防功能的延时自熄开关也能做到应急照明强制点亮、连续供电。它的大致原理是它有两组开关接点,分别接两根火线,其中一根是正常照明电源线,另一根是应急线(这里的应急是指平时没有电,应急时强制接通送电),延时自熄时就接通这根应急线,配合EPS电源柜或由火灾报警系统联动信号就能实现需要的功能。另外,不用后备蓄电池,即使采用翘板开关也得采用双控开关,按照上面的接法才能保证火灾时自动点亮。这也是一种三线式接法。对于《住宅建筑设计规范》GB50096—1999第6.5.3条我向来都是BS、bs。
回复
ttt001
2005年01月14日 15:17:18
5楼
楼主规范可看仔细了?多读几遍,规范规定的很清楚,没有你的结论:在高层住宅的楼梯间内必须采用普通的跷板开关。楼梯间、电梯厅是不同的部位,你这样读规范做设计是很不严肃的。
回复
闪电喵哥
2005年01月14日 21:11:15
6楼

楼主问得没错,按你的理解,高层住宅楼梯间该不该上应急照明呢?读规范做设计是很严肃的事o
回复
billy514
2005年01月14日 22:09:49
7楼
晕,我不会画说吧,K1-Kx分别装在1-x层楼道上,灯泡装在各层走廊,在任意地方控制整座楼照明,用两个单豆双接点,x个双豆双接点,别告诉我不会接:(您可是电工呀?
回复
zsj_zjl
2005年01月14日 22:34:44
8楼
很明显,电梯厅、楼梯间是两个完全不同的概念,要实现楼主的意图可以使用声光控开关。
回复
zhangyg606@co163
2005年01月15日 12:13:13
9楼
安装应急背包,,不就解决问题了嘛

充电线直接进背包,,,而开关线进节能开关后再进灯具...一切搞定
回复
qing_hee
2005年01月15日 20:53:36
10楼
楼梯间照明还是用声控好,节能且在消防时也能接通灯具.
回复
ttt001
2005年01月16日 13:23:22
11楼
楼主问得没错,按你的理解,高层住宅楼梯间该不该上应急照明呢?读规范做设计是很严肃的事o

1、看来没有看清楚的还不是一个人,GB50096规定的非常清楚,楼梯间是要求使用自熄灭开关的,因为楼梯间就属于非电梯厅。这是楼主的第一个错误,也是4楼第一个没有看清楚的地方。
2、高层楼梯间照明不一定属于应急照明,只有其中的部分(也可以是全部)属于应急照明中的疏散指示照明。这是第二个需要明确的概念。
3、自熄灭开关和应急时点亮是一点也不矛盾的,是通过跳线和接触器实现的,目前在住宅设计中已经是标准做法了。这是第三点。
4、第四点问题是专门说给楼主和有其他同样疑惑的人,应急照明的本质并非双路持续供电,而是应急时刻灯具的点亮,这区别是明显的,要灯亮还可以有蓄电池方式的。
回复