民用建筑防排烟技术规程中对防烟楼梯间,前室等的正压送风量作了规定,当我们取定风量的时候,每层送风口的风量如何确定,是否等于总风量/楼层数。这样计算出来的风口面积通常较小,请问该如何正确取送风口风量,风速取多少
民用建筑防排烟技术规程中对防烟楼梯间,前室等的正压送风量作了规定,当我们取定风量的时候,每层送风口的风量如何确定,是否等于总风量/楼层数。
这样计算出来的风口面积通常较小,请问该如何正确取送风口风量,风速取多少
2楼
防烟楼梯间宜每隔2~3层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个。
送风口的风速不宜大于7m/s。
回复
3楼
前室的送风口的按系统总风量的1/3确定,风速不宜大于7m/s。
回复
4楼
“前室的送风口的按系统总风量的1/3确定,风速不宜大于7m/s。”
始终对于风量很不确定,只有上海规程里面明确定出了前室送风口的风量
回复
5楼
太谢谢各位了,去买本上海规程看一看
回复
6楼
这个风量跟风口位置有关。也就是跟工作工况有关!
前室因为一般只有三个风口工作,每个风口的风量即为1/3总风量!
楼梯间因为隔两三层才设一个风口,所以每个风口的风量为总风量除以风口数量!
高规规定送风口风速不宜大于7m/s!
回复
7楼
在上海,规范规定只有着火层的前室风口工作。
回复
8楼
了解
回复