请教个双拼电缆的问题
fangyujl
fangyujl Lv.2
2008年01月10日 12:30:18
只看楼主

请问高手,这样形式的电缆2*(YJV-1KV-4*50+1*25),是不是2根YJV-1KV-4*50+1*25载流之和,还是要载流之和乘百分比的?万分感谢!!!

请问高手,这样形式的电缆2*(YJV-1KV-4*50+1*25),是不是2根YJV-1KV-4*50+1*25载流之和,还是要载流之和乘百分比的?万分感谢!!!
免费打赏
jiaruoshuang
2008年01月10日 12:52:45
2楼
肯定要乘系数的,不可能载流量就是一根的两倍,你去查规范,上面系数都有的
回复
btbfht
2008年01月10日 14:06:56
3楼
必须折减载流量
回复
frank_36
2008年01月10日 14:40:45
4楼
乘0.8系数
回复
一枕黄粱
2010年09月05日 21:58:37
5楼

请问是什么规范,能指点一下吗,我也需要啊
回复
ccccyq
2010年09月06日 20:07:43
6楼
技术措施2003上面有说明的
回复
zhangjiaimeng
2011年04月26日 10:46:28
7楼
技术措施上没找到啊!
回复
woheni2010
2011年04月26日 20:42:07
8楼
啊 为什么??????????????????????????????
回复

相关推荐