这是个常规厂区的变配电室:(1)补偿容量的计算:我的Ps总=775kw,Pjs总=642.91kw所以:Qjs总=502.8kvar有功功率系数=0.85 无功功率系数=0.95补偿后功率因数:0.9我算出的结果是:平均功率因数:0.81 补偿容量:154.88kvar (2)变压器的选取计算:775kw/0.7*0.9=996.43kw请大家帮我看看对不对啊?谢谢!
这是个常规厂区的变配电室:(1)补偿容量的计算:
我的Ps总=775kw,Pjs总=642.91kw
所以:Qjs总=502.8kvar
有功功率系数=0.85 无功功率系数=0.95
补偿后功率因数:0.9
我算出的结果是:平均功率因数:0.81
补偿容量:154.88kvar
(2)变压器的选取计算:775kw/0.7*0.9=996.43kw
请大家帮我看看对不对啊?谢谢!
2楼
“所以:Qjs总=502.8kvar “
是怎么来的 ?
回复
3楼
是否考虑变压器损耗?
回复
4楼
没有了解负荷的性质,设备的参数,不能没有根据估算。
回复
5楼
那我怎么办啊,愁死我啦~~~~请问大家,哪本书上有详细的教这种方面的计算的啊?告诉我好吗?
回复
6楼
最后一步计算应该为:最后的计算有功功率/补偿后的功率因数/负载率
回复
7楼
你作的好像不对的,具体详细公式计算你可以参考《工业与民用配电设计手册》第2页,你就会得到答案的,呵呵
回复
8楼
高压电工(北京)有,P485
回复
9楼
变压器容量计算:Pjs总/补偿后功率因数/变压器负载率=642.9/0.9/0.75=952KVA(按变压器最小负载率计算),可选1000KVA变压器,考虑到以后增容的需要,负载率宜选的小一些;至于补偿电容要根据你的负载性质来定,补偿前综合功率因数的取值很关键。
回复
10楼
某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
回复
11楼
用这个试试
http://www.china95598.com/c/pfc.htm
你给的参数不明,看不懂
回复