这是个常规厂区的变配电室:(1)补偿容量的计算:我的Ps总=775kw,Pjs总=642.91kw所以:Qjs总=502.8kvar有功功率系数=0.85 无功功率系数=0.95补偿后功率因数:0.9我算出的结果是:平均功率因数:0.81 补偿容量:154.88kvar (2)变压器的选取计算:775kw/0.7*0.9=996.43kw请大家帮我看看对不对啊?谢谢!
我的Ps总=775kw,Pjs总=642.91kw
所以:Qjs总=502.8kvar
有功功率系数=0.85 无功功率系数=0.95
补偿后功率因数:0.9
我算出的结果是:平均功率因数:0.81
补偿容量:154.88kvar
(2)变压器的选取计算:775kw/0.7*0.9=996.43kw
请大家帮我看看对不对啊?谢谢!