什么原因使系统运行5min停风机、结霜、跳机?
zhihe06
zhihe06 Lv.3
2008年01月09日 18:50:49
只看楼主

有点古怪的现象:日前负责一批热水器性能测试,其中有一台机组在运行5min后就停风机,然后膨胀阀之后的管路(进蒸发器的分液管)全部结霜,再等一会就跳机了,线控器上并无故障代码显示。测试过风机是正常的,压缩机的三线电流也正常,低压偏低,高压正常。请各位高人帮忙分析一下,到底是什么原因造成的?是系统的原因还是控制器的缘故?

2008年01月11日 09:51:39
2楼
膨胀阀可能出现了问题,你调整一下看看,停机照你的情况来看应该是低压导致。但是为什么没有报警,这个不太清楚。
回复
johnwu
2008年01月13日 00:38:14
3楼
大概是这个原因:
冷凝水的温度低造成蒸发温度很低,因此膨胀阀后会结霜
此时吸气压力也会很低,低于低压保护器的最低值,因此机器跳停
回复
snyfish
2008年01月15日 09:44:51
4楼
你看下是不是膨胀阀堵了 应该是这个原因
回复
ligt19
2008年01月16日 19:54:05
5楼
会不会被做了手脚,把进出感温放错了!呵……猜的。试试看吧
回复
yare.ok
2008年03月02日 11:34:20
6楼
陈氏双效热泵循环系统

一种可以增加空气源热泵循环系统制热能力大约20%的热泵循环制热流程方式。

它巧妙利用热泵技术之诀窍,竭尽常规空气源热泵吸收环境热量能力提高达30%。可以使得空气源热泵循环系统增强在低温高湿环境下的制热效能,并且使其稳定发挥,减少系统除霜功耗,提高整机COP性能。
它的显著特点是不再额外消耗空气源热泵用于除霜的辅助电能、燃(油)气能源、减少系统用于除霜需要自身反向工作消耗的压缩机电能。该技术处于世界领先地位,已经申报发明专利。

该技术发明人1985年开始从师清华大学著名专家《空气调节》主编薛殿华教授从事空调器开发研究工作,1986年在国内柜式空调器上第一个开发应用电子温控和压缩机延时保护先进技术;并且,于1987年在恒温恒湿机组的智能化控制上第一个在国内恒温恒湿超声波柜式空调器上实现微电脑智能控制……
回复
yare.ok
2008年03月02日 11:34:26
7楼
陈氏双效热泵循环系统

