给水系统分区
linanfa
linanfa Lv.4
2008年01月09日 11:55:53
只看楼主

以下是引用zyh2在2005-10-05 23:07:15.0发表的内容: 引用 ] 2005-10-05 22:35:17.0 第 629 楼 某住宅楼,屋顶水箱最高水位至低区最低卫生器具配水点处静水压力为1.0MP,竖向给水系统至少分成( )个 分2个区 我觉得应该分3个区,根据规范3.3.5条第一款规定,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,这样N=1/0.45=2.2所以应该分3个区。

以下是引用zyh2在2005-10-05 23:07:15.0发表的内容:

引用 ] 2005-10-05 22:35:17.0 第 629 楼

某住宅楼,屋顶水箱最高水位至低区最低卫生器具配水点处静水压力为1.0MP,竖向给水系统至少分成( )个



分2个区

我觉得应该分3个区,根据规范3.3.5条第一款规定,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,这样N=1/0.45=2.2所以应该分3个区。
以上是我看到的帖子。
我对这道题的解法是:
1+1*100-18~20/0.45*100=2.7~2.8,所以分3区。
免费打赏
linanfa
2008年01月09日 11:56:52
2楼
18-20是市政水头
1区由市政供水
回复