这样的高层转换层排水要不要单排啊
pengjianliang@co163
2008年01月09日 11:10:08
只看楼主

一栋二十八层的商住楼,负一二层为车库和设备房,一至四层为公共商业,五至二十八层为长廊式住宅上部的排水系统准备在四或三层转换,且主管做了专用的通气立管,那么五层排水要不要做单排?有个问题是在设置了专用通气管的排水系统是不是不用底层单排呢?也不用受到给排水规范P55表4.3.12

一栋二十八层的商住楼,负一二层为车库和设备房,一至四层为公共商业,五至二十八层为长廊式住宅
上部的排水系统准备在四或三层转换,且主管做了专用的通气立管,那么五层排水要不要做单排?
有个问题是在设置了专用通气管的排水系统是不是不用底层单排呢?也不用受到给排水规范P55表4.3.12
免费打赏
hzw0189
2008年01月09日 16:00:50
2楼
五层的当然不用单排,你看下是否满足建筑给排水设计规范的4.3.12条即可确定一层是否要单排。
回复
gdxz2009
2009年09月18日 06:54:35
3楼
也有同样的疑问 最终按着单排设计的
回复
shlejie
2009年09月18日 10:01:09
4楼
只要管井不能直接到地下室,不管有无专门的转换层,立管转弯处以上楼层数超过规范规定,转弯上一层就必须单排.
回复
wsd555555
2009年09月18日 15:53:03
5楼
可以不用单独排,建筑给排水设计规范的4.3.12条及期条文解释已经说得很清楚了。