厂房原有的一排低压柜供电,由于市电电业局有时限制用电。负荷不能全由市电供应。准备关掉其中的2个柜负荷,约400KW,改为由柴油机供电(此柴油机已有,600KW,用作消防,应急等作备用电源)。若市电停电,则这400KW负荷也不用,柴油机单独供电给消防,应急等负荷。我的方案是将这两柜上从主母排引下的分支母排拆掉。再从原有380V主母排上及柴油机端各引出一路电,两电源同时引入新增柜,在柜内安两800A的开关作为切换。柜内出线,接到原有400KW的这两个柜的母排上。这样做不知实际操作难不难,是用电缆还是用母排。请教各位。
用电缆可能不好与柜子连接
回复
3楼
哦,这样做不知有没有安全隐患,要么就新增一套配电柜,把原有的这400KW负荷重新配电,这样又要增加成本,且原有电缆有的不能继续用,又要增加电缆价钱。
回复