市电400KW负荷改成市电/柴油机可选择供电
gzzgd2280
gzzgd2280 Lv.3
2005年01月13日 09:49:16
只看楼主

厂房原有的一排低压柜供电,由于市电电业局有时限制用电。负荷不能全由市电供应。准备关掉其中的2个柜负荷,约400KW,改为由柴油机供电(此柴油机已有,600KW,用作消防,应急等作备用电源)。若市电停电,则这400KW负荷也不用,柴油机单独供电给消防,应急等负荷。我的方案是将这两柜上从主母排引下的分支母排拆掉。再从原有380V主母排上及柴油机端各引出一路电,两电源同时引入新增柜,在柜内安两800A的开关作为切换。柜内出线,接到原有400KW的这两个柜的母排上。这样做不知实际操作难不难,是用电缆还是用母排。请教各位。

qihonglei1234
2005年01月13日 10:34:43
2楼
用母线比较经济些!
用电缆可能不好与柜子连接
回复
gzzgd2280
2005年01月13日 10:54:37
3楼
哦,这样做不知有没有安全隐患,要么就新增一套配电柜,把原有的这400KW负荷重新配电,这样又要增加成本,且原有电缆有的不能继续用,又要增加电缆价钱。
回复

相关推荐