设计时,参照不参照施工与验收规范?
w-jwei
w-jwei Lv.12
2008年01月07日 23:29:08
只看楼主

今天,审意见说我的喷淋吸水管没有过滤器,违反了喷淋施工与验收规范,我没有想到,难道在设计时,连施工与验收规范也要参照吗?各位网有没有这方面的经历啊?

今天,审意见说我的喷淋吸水管没有过滤器,违反了喷淋施工与验收规范,我没有想到,难道在设计时,连施工与验收规范也要参照吗?各位网有没有这方面的经历啊?
免费打赏
w-jwei
2008年01月15日 22:19:25
2楼
顶下,没有人回答吗?
回复
hutianxixi
2008年03月24日 09:54:00
3楼
我也碰到一样的问题,难道真有必要设吗?这样不是容易产生气囊吗?
回复
ah-wangjun
2008年03月24日 11:53:14
4楼
这样的事情很多,设计规范和施工验收规范不统一,加个过滤器倒是不麻烦,我这次审图被要求按照施工验收规范5.3.2.4加系统调试检验装置,呵呵,国家标准图都没有这个东西,没办法,还是加了,江苏的审图的确有些“过”了。
回复
ah-wangjun
2008年03月24日 14:31:30
5楼
总之呢,审图嘛,总不能什么都审不出来,那不是显得水平很低,所以总是要找些毛病的,设计的找不出来就去施工的找,呵呵,理解万岁啦!
回复
w-jwei
2008年03月25日 20:50:26
6楼
设计时,参照不参照施工与验收规范?
回复
pcf114586
2008年03月25日 23:00:17
7楼
当然了,施工单位照图施工嘛
回复
little_strong
2008年04月04日 10:47:15
8楼
多学点东西总是有好处的
回复
sjyshw
2008年04月16日 16:13:17
9楼
设计时应该参照施工与验收规范,设计说明中写上设计未尽事宜请按.....执行。审图的应该没有意见了。俺就是这样做的。