关于框架梁的经济配筋率问题
beam.1969
beam.1969 Lv.2
2008年01月07日 22:32:23
只看楼主

今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?

今天设计一框架结构,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,请问经济合理吗?你们一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出图呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超过2.5%,算不算超筋呀?规范上可说得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以吗?用不用调整到两排呀?规范有规定吗?
免费打赏
shangguan9977
2008年10月17日 22:24:12
12楼
配筋率最好控制在1.5左右,再高了布筋不好排啦,且不是很经济
回复
泛若不系之舟
2008年10月18日 08:48:20
13楼
我想起来了,这个最大配筋率是说单筋截面的,双筋截面在理论上讲,通过加受压钢筋和相应的受拉钢筋,可以无限的提高承载力,只是不经济罢了。
回复
dodo2002
2008年10月18日 15:59:07
14楼
单筋截面最大配筋率ρmax=ξb*α1*fc/fy
回复
qjlgd
2010年04月11日 11:55:02
15楼
1%比较经济吧,而且种类不要太多
回复
jackieljq
2010年04月11日 14:39:48
16楼
谢谢各位,收获不少
回复
负十八楼
2010年04月11日 20:43:43
17楼
我们院设计的时候结构通用要求上面说控制不要大于1.5%
回复
glslyhsxlzzyd
2010年04月13日 17:47:46
18楼
显然不经济
回复
wq7897
2010年04月18日 10:48:12
19楼
看帖不回还要扣土木币?
回复
c601212
2010年04月20日 20:05:39
20楼
:handshake
回复
shmqin
2010年04月22日 08:42:47
21楼
各种基础手算实
回复