库房和内走道能否合用一个排烟系统?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2008年01月07日 21:47:00
来自于通风排烟
只看楼主

库房和内走道能否合用一个排烟系统?库房分为两个防烟分区,走道为一个防烟分区,共三个防烟分区,设双速风机平时排风火灾时排烟,风口为280°C板式排烟口,常开,DC,火灾发生时关闭着火外的其他防烟分区的风口。

库房和内走道能否合用一个排烟系统?库房分为两个防烟分区,走道为一个防烟分区,共三个防烟分区,设双速风机平时排风火灾时排烟,风口为280°C板式排烟口,常开,DC,火灾发生时关闭着火外的其他防烟分区的风口。
wu.ye
2008年01月08日 11:10:35
2楼
               
只要是一个防火分区就应该是可以的。
回复
blackeye
2008年01月08日 12:18:41
3楼
系统可以这样设计。不过我对排烟口提一点意见:
1)我们通常选用的板式排烟口都是常闭的,排烟时开启,那么能不能反过来,平时常开,火灾常闭?这个事情我也不是很确定,可能需要问问生产厂家。
2)我更倾向于用排烟支管上的防火阀来控制,对一个防烟分区而言,只需要控制一个防火阀即可,但是排(烟)风口却往往不止一个,如果控制每一个风口,那控制点有可能偏多,控制点越多系统越不可靠。
回复
ybhvac
2008年01月08日 21:52:52
4楼


多谢版主指导。每个防烟分区设一个防火阀控制,风口用普通百叶风口的确更合理。
回复
toplhc
2008年01月08日 22:25:46
5楼


是什么性质的仓库?仓库不一定要排烟的
回复
ffrrqq
2008年01月09日 09:07:59
6楼

请教一下:一个防烟分区内火灾时,排烟风口是否应该只打开火灾处的呢?
回复
wolker
2008年01月09日 10:38:58
7楼
假设库房需要排烟的话,走道与库房之间的门是否为防火门,是则不能,不是则可。防火规范GB50016-2006关于排烟口,排烟阀的条文说明里有这项内容
回复
wolker
2008年01月09日 10:41:16
8楼


同意3楼观点
回复
wangdongliang
2008年01月09日 11:44:43
9楼
可以合用一个系统!
同意blackeye------2)我更倾向于用排烟支管上的防火阀来控制,对一个防烟分区而言,只需要控制一个防火阀即可,但是排(烟)风口却往往不止一个,如果控制每一个风口,那控制点有可能偏多,控制点越多系统越不可靠。


第一条有什么意义吗?部分房间正压有要求、温湿度有要求时可否有保证?
回复
tnx6809
2008年01月09日 16:26:55
10楼
可以,在一个防火分区之内的,在库房和走道内分别设排烟口,如果不在同一个防火分区内,那就得设排烟防火阀,防火分区的主管上都得设,平时关闭,火灾时自动打开.千万注意联动时别错了.
回复